99问答网
所有问题
当前搜索:
25的螺纹钢可以搭接绑扎吗
25钢筋能否绑扎搭接吗
?
答:
轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋直径25不得采用绑扎搭接
;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径25可以搭接。直径25的HPB300级钢筋,不可以搭接焊接。直径25的HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W级钢筋,可以采用双面、单面搭接焊接(...
直径
25螺纹钢
在梁上面筋
能否
进行
绑扎
?
答:
直径
25螺纹钢
在梁上面筋尚
可以绑扎搭接
。
钢筋工:
25的钢筋可以绑扎搭接吗
答:
要求不严
可以搭接
的
钢筋
连接规定
答:
这个要看钢筋的大小和受力类型,
受拉钢筋直径大于25mm不能采用绑扎搭接连接,受压钢筋直径大于28mm不能采用绑扎搭接连接
。钢筋连接还应遵循以下规定:接头设置接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。连接接...
钢筋
直径超过多少不允许
搭接
?
答:
当受拉
钢筋
的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用
绑扎搭接
接头。同时,在实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头。希望帮到你望采纳
看到工地上
钢筋
工焊接
25螺纹钢
,接头不超过15公分,工人说可行?我应该...
答:
搭接焊和帮条焊时
钢筋的搭接
长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,
钢筋绑扎搭接
长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。按你的说法,如果是采用双面搭接焊的话,确实只要
25
*5=12.5公分就够了。
钢筋可以
搭在一起
绑扎吗
?
答:
可以
.不管是粗钢筋还是细钢筋, 其
搭接
的规范要求都是一样的.虽然在
钢筋绑扎
和制作中, 往往细的用绑接 粗的用各种焊接或套筒连接, 但这不是规范限止或要求的结果, 而是因为下面二个原因:一. 成本考虑, 细钢筋用绑接成本小, 粗钢筋用绑接不经济, 请看下面举例分析(设:钢筋均为3元/Kg, 钢筋...
在构件的收拉部位
25的钢筋可以搭接吗
?
答:
可以搭接
,但是连接方式必须是焊接,而且要按规范规定控制受拉区域同一截面内
的钢筋
接头数量,即接头百分率不超过
25
梁底部
钢筋
直径是
25的可以
用钢丝
绑扎吗
吗?
答:
要看具体情况,但优先采用焊接接头或机械连接接头 直径
25的钢筋
在基础梁的连接接头使用规定:(1)直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。(2)当受拉钢筋的直径大于28mm及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用
绑扎搭接
接头。(3)轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向...
直径多少
的钢筋
不
能绑扎搭接
答:
GB 50010-2010(2015年版)《混凝土结构设计规范》8.4.2规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋
不得采用
绑扎搭接
接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25的柱钢筋能绑扎搭接吗
柱子25的钢筋能搭接吗
大于25的钢筋一定不能搭接吗
25钢筋能否采用绑扎搭接
直径25的钢筋搭接要求
22G101钢筋搭接规范
直径25钢筋绑扎搭接长度
螺纹25钢筋搭接长度
12到32的钢筋搭接长度表