99问答网
所有问题
当前搜索:
25号变压器油耐压多少
原
25号变压器油
能击穿
多少
千伏的电压?
答:
原GB 2536-90中击穿电压不低于35千伏
,新国标GB 2536-2011中击穿电压不低于30千伏,一般变压器油交货时击穿电压为40-50千伏。
变压器油
是按什么区分的?
答:
就是按凝固点区分,按国标是10#、
25
#和45#三种,用在不同电压等级上的油,
耐压
水平不一样。比如25#油,因为质量不同(含水量、含杂质等等因素吧),允许场强也不同,在击穿试验中,耐压高于35kV的,用于110kV电压等级上,高于50kV的,用于220kV电压等级上。
25号变压器油
击穿电压应为
多少
?此电压直流还是交流?
答:
25号变压器油
与击穿电压无关,它标示零下25度油的凝固点。击穿电压由设备额定运行电压决定:1,6KV以下设备,新
油25
Kv,运行中的油20Kv。2,6Kv至35Kv的设备,新油30Kv,运行中的油25Kv。3,35Kv及以上电气设备,新油40KV,运行中的油35Kv。(
耐压
不低于数值)试验电压为工频交流电压。
变压器油
每厘米
耐压多少
答:
变压器油耐压是2.5毫米承受35000v的电压
,每厘米耐压是140000v的电压。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
变压油
的击穿电压大于
多少
KV是什么意思,油的厚度是多少的时候才不会...
答:
电极直径25mm,厚度为4mm,试验时2个电极间的距离为2.5mm。应该是这样说:油的厚度是2.5mm的时候,击穿电压必须大于国家规定的标准(比如用在10KV设备上的油要大于等于
25
KV)。也可以这样说:你用在10KV的油,在标准油杯两电极2.5mm距离的时候,工频达25KV试验电压,是击不穿该
变压器油
的。
变压器油25
kV/
2.5
mm是什么意思?
答:
这是做
变压器油耐压
试验时油耐压的参数,它表示变压器油试验时放电间隙2.5mm,承受电压
25
kv.
变压器油
击穿电压
答:
变压器油
击穿电压 绝缘
油耐压
测试仪资料?绝缘油介电强度测试仪的使用步骤及注意事项?主要特点 ◆ EDIJJ-II型型绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,该仪器由拨码开关预置,计算机严格地按照预置的参数执行程序。◆ 操作简单,并设有自动检测功能,开机自动进入...
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压
试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于
25
KV
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验
耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压
试验标准是
多少
?
答:
新油的
耐压
试验标准电压是40kv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25号变压器油击穿电压是多少
25号变压器油的标准
25号变压器油耐压试验标准
25号变压器油技术参数
变压器油db25参数
25号变压器指标
变压器油击穿电压国标
110千伏变压器油耐压做多少
变压器油击穿电压标准