99问答网
所有问题
当前搜索:
24v集中控制应急灯常亮
应急灯
去掉电池充电火线和
常亮
火线接在一起亮了后就是一会一响_百度知...
答:
应急灯
去掉电池充电火线
常亮
的原因如下,首先检查一下线路是否有异常,检查一下充放电系统是否正常
逃生
应急灯
安全出口
常亮
怎么办?
答:
3、有滴滴的报警声说明安全出口指示牌是新国标的,现在已经损坏,嘀嘀 声为指示牌故障所导致内部蜂鸣器报警,具体什么故障,要看故障指示灯(黄色灯泡)闪烁的频率或常亮,多数故障为月自检不足30秒,指示灯慢速闪烁,年自检不足30分钟,指示
灯常亮
,电池损坏,指示灯常亮,光源损坏,指示灯快速闪烁,解决...
双头
应急
带强启
灯常亮
是什么原因
答:
我给你分析:4条线:零,火,强启,地 。 1零线共用,与火线为充电, 2与强启为点亮。是否接错线,火线与强启并在一起接输入也是在强启状态。所以请参照接线图与说明书,看好接线颜色正确接线。如图:
消防强启线接正常
照明
,接触器为什么不吸合?
答:
1.强启接线方式a 通道、楼梯间等处的
应急照明
灯具需要分散就地
控制
,平时作为正常照明使用,即通过开关点亮或关闭灯具,当发生火灾强启或由于故障使配电线路失电时,
灯具常亮
,不再受开关控制,完成普通照明与应急照明的转变,具体工程实践中比较常见。如图2,强启接线方式a,充电线直接进入灯头盒,在管路...
请问大神,消防
应急灯
4线制,零线,强启火线,充电火线,
常亮
火线。这、应该...
答:
充电火线,是要一直供电,
常亮
火线,平时用来
照明
的配合开关,电亮
灯具
强启……这个线有电就会强制让灯亮起来
商业住宅(写字楼、商场)
应急照明
回路的应急照明灯必须设置成长明灯吗...
答:
应急灯
不需要长明啊,只需要在发生火灾的时候点亮就可以了,他的作用是保证火灾发生时在照明没电的情况下为疏散提供照明
应急照明
强启线问题
答:
看
应急照明
箱的系统图,带蓄电池兼做平时照明的应急照明灯回路的正常火线、强启火线都是同一相火线,充电和平时照明可以由一根正常火线跳线,分别接充电端子和双控开关的一端,双控开关另一端接强启火线,实现平时照明可控、应急强制点亮,应急时平时火线和强启火线均带电,断电时蓄电池放电点亮灯具。带强...
消防疏散指示灯是否要
常亮
,哪里有这样的规范
答:
1、消防
应急灯
和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。2、
消防应急照明灯
和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防
控制
室、消防水泵房、自备...
避难层
灯常亮
答:
避难层
灯常亮
是正常的。一般使用的是备用照明属于
应急照明
,之前民规是要求避难层100%备用照明,现在改成50%备用照明。工作的时候是正常的情况不会闪烁的。 如果说是突然发现闪烁的状态,就说明可能是时间久了。
消防
应急
出口标志,是
常亮
吗?通了电里面的灯也亮着,停了电也亮着?_百度...
答:
是的安全出口灯是
常亮
的,通电的时候他是亮着的,主要是为了充电,而一旦充满电,灯还是会亮着的,因为他里面还有一个蓄电器,当充电到一定程度后,安全出口灯会亮,而一旦停电的时候他里面的蓄电池就会发挥作用,以供安全出口灯继续照亮,蓄电池一般可以维持30分钟。