99问答网
所有问题
当前搜索:
240平的铝电缆的载流量多大
240平方电缆有多大
负荷
答:
功率240kw的额定电流I=240/1.732/0.38/0.8=260/0.53=453安 240KW负载至少要选择
240平方的
铜芯
电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截
流量
约570A。240千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;
150米长3✖️
240
十1
的铝电缆
架空电缆能承受
多大
电流?,
答:
上图是
铝
芯
电缆的载流量
表,3x
240平方
毫米电缆安全通过电流是435A(3x240+1与3x240电缆的载流量相同)下面计算一下3x240平方毫米铝芯电缆150米长的压降,能否符合国标的规范。首先要知道2个参数,1、从上表知240平方毫米铝芯电缆的直流电阻是0.0754欧/km;2、GB12325-2008《电能质量 供电电压允许...
240平方电缆载流量多大
?
答:
240平方电缆
载流量
392a到510a。假如是在三相380V的系统当中,那么单芯240平方毫米的铜电缆可以带269千瓦,三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。单芯240平方毫米铜电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方毫米的铜电缆可承载的最大流量为392a。
240平方电缆的
长期安全运行载流量,和很多因素有关...
240平方电缆载流量
多少?
答:
240平方电缆
载流量
392a到510a。假如是在三相380V的系统当中,那么单芯240平方毫米的铜电缆可以带269千瓦,三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。单芯240平方毫米铜电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方毫米的铜电缆可承载的最大流量为392a。
240平方电缆的
长期安全运行载流量,和很多因素有关...
380V电压,长200m,最大用电负荷为210kw,需
多大的铝电缆线
答:
380V电压,长200m,最大用电负荷为210kw,需
240平方的铝电缆线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面的电缆
载流量
表,考虑距离较远,选240的铝线。电压损失:距离:L=200米铜线电阻率:ρ=0.0283Ω...
电工来啊,埋地管,
电线240平方
。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承 ...
答:
证牌线也不会强多少,使用年限要多一些 。工程施工流动性大,
铝线
3到4个工程,纯属经验,我们工程部的
电缆
,就是这样更新的。铝线不经常移动,一般20到40年没问题。■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续
载流量
温度25,埋地敷设 10 五芯铝缆 50 安培 16 五芯铝缆 65 安培 25 五芯铝缆 ...
铜线
240平方
毫米的
电缆载流量是多少
?
答:
240平方
毫米的铜芯电缆,单根空气中敷设,额定载流量在600A之间,同样
的铝
芯
电缆的载流量
在460A之间;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷设,额定载流量在700A之间,同样的铝芯电缆在560A之间。四芯:0.6/1KV电力电缆在25、30、35度的时候直接埋地敷设的载流量分别为:473A,455A,437A。
160个千瓦电机需要
多大铝线
主线?
答:
三相380V160千瓦电机可采用一根3x240平方或两根3x95平方(并联使用)铝芯电缆。计算过程:1、求出电机的额定电流 Ie Ie=160kW/(√3x380Vx0.8)≈303.9A 2、根据Ie查表选择电缆的及面积 从上表可知 3x
240平方铝电缆的
安全
载流量
是323.3A >Ie 但3x240平方电缆印线径很粗,施工不太方便,也可以...
铝电线
每平能承受多少安电流?
答:
铝电线
每
平方
毫米载流量为9安。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。铝芯
电线的载流量
计算方法:"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm'及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为...
铜线
240平方
毫米的
电缆载流量是多少
?
答:
240平方
