99问答网
所有问题
当前搜索:
22g614构造柱箍筋加密
构造柱箍筋加密
答:
严格来说,
构造柱
的
箍筋
在上下端是需要
加密
的。根据《建筑抗震设计规范》第7.3.2条第1款,构造柱在上下端宜适当加密。虽然这是针对砌体结构的,但是对于框架结构的填充墙来说,至少应满足对于自承重墙的砌体结构的构造要求。而且这次汶川地震就有很多是填充墙外墙塌落伤人。虽然对主体结构不产生影响,但...
二次结构中的
构造柱
需要
箍筋加密
吗??
答:
需要,一般是50公分加密区,加密10公分间距。GB5003-2001《砌体结构设计规范》第8.2.8条3款对于组合砖墙
构造柱
要求
箍筋加密
间距100mm,范围是柱顶柱脚各500mm。GB50011-2010上的规定措辞是“应适当加密”。“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当...
框架结构中
构造柱
纵筋搭接处
箍筋
要
加密
吗
答:
不需要
加密
。@200即可,或4根,预留筋要600长。12G
614
-1上有,15页
构造柱箍筋加密
区长度如何确定?在哪本图集上那一页可以找到?
答:
看你在舒什么地方,如果在重庆那就可以在西南G图集上有,应该是梁(圈梁)上下500,不包括梁的高度
框架结构填充墙
构造柱
配筋
加密
区怎么设置
答:
房建上是要求
加密
的,06
SG614
-1砌体填充墙结构构造中有相关规定。
构造柱
的施工要求
答:
底层柱:基础顶面嵌固位置~1/3柱净高;(基础顶面嵌固位置本工程为±0.00m)中(顶)层柱:层间梁梁高+其上下各[柱长边尺寸(圆柱直径)、1/6柱净高、500mm]三者中的最大值;4)
柱箍筋加密
区规定:底层柱:基础顶面嵌固位置~1/3柱净高;(基础顶面嵌固位置本工程为±0.00m,设计全高加密...
框架结构中的
构造柱
设置有具体规范吗框架结构中的构造柱设置有具体规...
答:
16、 (内墙指不小于 2.1m 的洞口;外墙在内外墙交接处已设置
构造柱
时应允许适当 放宽,但洞口侧墙体应加强。17、) 构造柱最小截面 240×180mm,纵向
钢筋
4 根 12,
箍筋
间距不宜小于 250mm,且柱上下端宜适当
加密
,构造柱与墙体连接处做马牙槎,并每隔 500mm 设置 2 根 6 的拉结钢筋,拉结...
12
g614
-1基础锚固区
构造柱
的
箍筋
数量
答:
12
G614
-1是 砌体填充墙结构构造图集。下载地址:百度文库http://wenku.baidu.com/view/ebd1d28b28ea81c758f578b6.html 但是,
构造柱
是不需要专门基础的。它的纵筋可以锚固在房屋混凝土基础里,也可以锚固在房屋的地圈梁里,也可以在砖基础室外地坪以下500马牙槎构造柱自身内。当构造柱纵筋锚固在房屋...
框架结构中的
构造柱
设置有具体规范吗?
答:
一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 第 13.3.4-4 条:墙长大于 5m 时,墙顶与 梁宜有拉结;墙长超过 8m 或层高 2 倍时,宜设置
钢筋
混凝土
构造柱
;墙高超 过 4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 这与 12ZG003 第 38 页要求相同。 砌体结构设计规范 GB5000...
施工单位,砌体中的
构造柱
及圈梁怎么设置,是参照什么图集。。。_百度知...
答:
砌体中的
构造柱
及圈梁怎么设置要以设计图纸为准。建筑工程图纸是用于表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等内容的有关图纸。建筑工程图纸分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 它是审批建筑工程项目的依据。在生产施工中,它是备料和施工的依据;当工程竣工时,要按照工程图...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
22G101构造柱加密取消
16g101图集构造柱加密规范
22g构造柱箍筋加密规范
22g614—1图集构造柱不加密
构造柱上下500mm箍筋加密
二次构造柱加密规范最新
22g614填充结构构造
构造柱和圈梁箍筋加密规范
22g614—1构造柱梁板锚固