99问答网
所有问题
当前搜索:
220v8kw用多少平方的线
单相电
220v
8个千瓦六
平方
够不够
答:
一、8KW用电设备一般用于220V环境,使用塑铜线带载。一平方塑铜线正常情况下可以承载5A电流短时可以承载7.5A电流(几分钟到十几分钟,而且环境温度要低)。1、220V标准电压下,根据P=UI可得I=P/U,即8÷220≈36.36A(也可按每个千瓦4.5A估算),
所以要选用10平方的电线三芯线
。2、380V标准电压下...
220v
电压,功率
8kw
需配
多大
电缆
答:
单相电(220V),电流可用8千瓦乘4得到32A,
可用6平方线
;以上是计算电流的简单算法(三相乘2,单相乘4),不是很精确,但是好记且实用。至于各种规格线的最大电流,不用算,查表。很多工具书里都有,比如《建筑电气通用图集92DQ1》 等。
一个空调
8KW
,
220V
,那么它的火线最细
多少平方
,零线呢?
答:
你的空调制冷量是
8KW
吧,要是电功率8KW就都是三相电空调了。你再看下铭牌,应该是3匹的空调,电功率大概2600瓦。电流应该是2600/220=11.8A,考虑功率因数的影响,电流应该在14A左右,因此火线零线都应该选2.5
平方
毫米以上的铜线就行了
220v
农村接到户内线约400米长,家用电器空调等大约
8kw
左右,用什么线合适...
答:
国标4平方的铜芯线(2芯)可以用
,但根据要有安全余量来考虑,最好用国标6平方铜芯线(2芯),特别是这么大功率,启动瞬间电流会比较大,加上空调一般都是长时间运行,所以建议用6平方国标铜芯线。至于你说的用三芯电缆国标2.5平方,两根当火线,一根当零线,也许还不如用4平方2芯的经济实惠。至...
8kw
功率需要
用多大
的
电线
?
答:
8kw功率需要用6平方线的电线
。电线电缆的承载能力的选取主要依据是电流量。公式 W=UI.我们要得到电流 8000/220=36.36A。根据电流参考电线电流表选取电线就可以了。在这里如果用电电压在220v,单项市电情况下选取6平方就可以。
220v8kw的
电热水器要配
多大的线
?
答:
电热水器至少6
平方
以上.热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。电热水器分为储水式和即热式(又称快速式)二种。储水式电热水器储水容量有30L、40L、50L...
请问,要
使用的
机器功率在8千瓦左右,6
平方的
铜线(多芯)是否足够?电压为...
答:
如果是380V负载(电动机),那每千万是两个电流,8KW就是16个电流;铜线每平方能承载的电流是5-8A,一般按5A算。
需要
4
平的
电缆,一般考虑到起动电流、发热等 线径还要放大一号。选6平。这样你的做法是对的。但您说你所
用
的电压是居民用电标准,如果是220V,这样绝对不行。
220V 8KW
的负载 电流...
我家用的是
220V的
电源,总功率在8000W多瓦请问进户时应该选择
多大的
空开...
答:
8000W/
220V
≈36A 总线选用6
平方
毫米铜芯国标线,配40A带漏电空气开关。1、2楼分2路单独走线,各用4平方毫米国标铜芯线,各加装40A空气开关。2P空调每个用16A空气开关即可,路数不要太多,一是成本增加,一是线路复杂不好维修。建议加装地线。
三项
220V
,用电功率是
8KW
,需要
用多少平方的
电? 请提供计算方式,谢谢._百...
答:
如果是感性负载可选4平方铅线。铜线2.5,如是电阻性负载就选6平方铜线,10
平方的
铝线。
220V的
单相交流电,带
8KW的
负载,请问用独股铜线最小
多少平方
是安全...
答:
220V的
单相交流电,带
8KW的
负载,用独股铜线缆最小
需要
6
平方
毫米线缆是安全的;220V的单相交流电,带16KW的负载,用独股铜线缆最小需要16平方毫米线缆是安全的;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
8kw单相用多少平方的线
8千瓦用多大平方的线
220V8kw用多少平方的电线
8个kw220v需要多大的线
8kw要用几平方电线
8千瓦配多少平方铜线
8千瓦380v用多大的线
单相8千瓦用多少平方的线
220付8千瓦要用几平方线