99问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦正常运行的电流
22千瓦
多大
的电流
答:
该功率的电流如下:22千瓦(KW)电流的大小取决于电机的工作电压
。在380V电压下,那么电流大小约为57.9A。220V电压,那么电流大小则为100A,380伏的电压,那么电流的大小则为57.79A。电机功率为22KW且工作电压为38V,那么电流的计算公式为:电流=功率/电压功率因数,I=22KW/380V0.8=43.9A。
22kW
电动机
的电流
是多少
答:
22KW电机额定电流约40A
,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A
22千瓦
离心风机
正常运行
是
电流
是额定电流多少正常
答:
四十安培。根据查询电工学习网显示,电机的直接启动时的启动电流是其电机额定电流的4倍到7倍之间,离心风机的
运行电流
不得超过其额定电流,
22千瓦
离心风机
正常运行的
情况才额定
电流的
正常范围为四十安培。
22kw
电动机的启动
电流
是多少安,用多大电缆线可以启动
答:
22KW的电机额定电流约43安培
,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈...
22kw
电机约多少
电流
?
答:
1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级...
22千瓦
电机多大
电流
答:
22千瓦
电机多大
电流
是不确定的,取决于其工作电压。如果电机是380V的,其电流为57.89A。如果电机的额定电压为220伏,那么电流大小为:电流=22千瓦/220伏=100安。如果22千瓦电机的额定电压为380伏,那么电流大小为:电流=22千瓦/380伏=57.89安。注意,这只是电机的额定电流,实际上,电机在启动和负载...
22千瓦
电动机
电流
是多少
答:
22千瓦
电动机,使用三相电源供电,工作
电流
在58A左右,启动电流却高达232A以上。
22kw
电机额定
电流
答:
22KW电机额定电流约40A
,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A。电机在运行中需要注意的事项如下:1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。2、电动机线圈和铁芯的最高...
22千瓦
电机
电流
多少
答:
额定工作
电流
40A左右,启动电流120A以上。
我有台污水泵,功率
22kw
,电压380v ,
运行的
时候
电流
多大,才是正确的!!
答:
对于楼主的问题,P=
22kW
=22000W;U=380V。对于电机,cosμ一般取0.85。所以:I=P/[(√3)×U×cosμ]≈22000/[1.7321×380×0.85]≈39.3231(A)。即:
运行
时
正常的电流
应该是39.3安培左右。2、如果这时电源电压是410V,会出现什么情况?答:按照国家标准,中国电网电压的稳定度是10%,对于...