2100w的电热水器用多粗的电线
功率
2100w的电热水器需要
多大
的电线
答:
铜线用2.0平方,铝线用2.5平方
。2100瓦的热水器,电流应该是9A多,所以要能承受
10A电流的线
。电热水器安装注意事项 1、电热水器的安装方式为室内壁挂式为主,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。2、...
电热水器2100W
,家里是
2。5的线
。能带的动吗?如果水热了以后在开浴霸?电...
答:
计算一下,
2100瓦的工作电流为2100/220=9.6安,按照安全电流线径标准4安/平方毫米
,需要9.6/4=2.4平方毫米的线径,因此2.5平方的线正好够,浴霸功率不大,同时开没有问题。
2100
瓦用电器
用多少
平方铜线
答:
2100W/220V=9.55A
。 每平方毫米铜线可承载6--8A电流,所以,用1.5--2.5的铜线都可以。当然2.5的更安全。2100瓦的热水器电路可选用
1.5平方铜线
,可通过塑铜线带载电流每平在5-8安大致估算。若选用铝线供电,则应选择较铜线规格更大的2.5平方铝线以减少因铝线更大的电阻造成的损耗。1、2100...
家里是
2.5平方线
,能用工作功率
2100w热水器
吗?
答:
2.5平方的线是可以带动
2100
瓦
的热水器
,2.5平方的线,能承受12个电流左右,而2100瓦的热水器电流值,大概在5到7个电流
1.5平方电线
,可以
使用2100w的热水器
吗?可以同时开空调吗?
答:
1.5平方如果是国标BV铜线、在温度40度时的截流量是19安,可带最大功率是220×19=4180瓦,所以 带
2100
瓦
的热水器
没有问题,但加一台空调的话就非常勉强了,如果空调是1匹的话,输入功率是1600瓦左右(含电辅800瓦),共计功率约为3700瓦,由于空调启动时电流较大,一般是额定功率的一倍多,所以...
用2条
1.5平方电线
并联在一起,带动
2100W的热水器
?
答:
2100W的电热水器
最大工作电流在10A左右并且是间歇工作,1.5平方导线足己够用,没有必要装1.5平方双线电路。当然如果装双线输电也不会降低用电的安全性能。
2.5平方铜线能带
2100w的热水器
吗
答:
可以的,一般按铜线载流量 4A/平方毫米计算,2.5平方可以通过10A电流,也就是单相2200W。
DZ-47 63C20断路器接1平方
电线
后,用
2100W电热水器
行不行啊?
答:
小型断路器是没有问题的。不过
电源线
有点小了。建议用不小于1.5平方的铜芯
电线
才可以。
热水器电线
答:
可以用,你
的热水器
才
2100W
,专线专用绝对没问题。下面是相关资料:铜芯
电线
允许长期电流 铝芯电线允许长期电流 线截面积 2.5 平方毫米 16A~25A 13A~20A 4平方毫米 25A~32A 20A~25A 6平方毫米 32A~40A 25A~32A 注:明敷载流量值系根据S>2De (De-电线外径)计算 举...
朋友家卫生间,
2.5平方线
,一个
热水器2100w
,浴霸一个,一个电水壶,同时开...
答:
2.5平方铜线,可用于电流30安。可长期带6千瓦,您的负载不超载,一段时间跳闸,1,是因为闸小,一会就热了。 2 如果不小,是闸引线接触不良,产热传递给闸起跳,表现在:工作一会后,手摸闸线,必有烫手!(别碰金属部分,注意安全!),用力拧紧接线即可。3闸质量有问题,触点不良发热,摸线不...