预制
桩
的施工介绍?
答:
比如400的B组桩只能用桩帽甲(国标),但是有的地方标准图里可能允许桩帽乙,所以选用桩帽时千万要仔细看标准图中选用标准。5、建议
抗拔桩
时采用预制方桩,容易验算主筋和裂缝,很方便。反之,用
预应力
管桩,抗拔时预应力和裂缝验算很难!不会算啊!主筋不够时,可以改啊,...
桩基检测规范之单
桩
竖向
抗拔
静载试验?
答:
1.2、当埋设有桩身
应力
、应变测量传感器时,或桩端埋设有位移测量杆时,可直接测量桩侧抗拔摩阻力,或桩端上拔量。1.3、为设计提供依据的试验桩应加载至桩侧土破坏或桩身材料达到设计强度;对工程桩抽样检测时,可按设计要求确定最大加载量。2、设备仪器及其安装 2.1、
抗拔桩
试验加载装置宜采用...
抗拔桩
桩身裂缝宽度满足设计要求?
答:
腐蚀性环境中,考虑桩身钢筋耐久性,
抗拔桩
和受水平力或弯矩较大的桩不允许桩身混凝土出现裂缝。
预应力
混凝土管桩裂缝等级应为一级(即桩身混凝土不出现拉应力)。预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,...
预应力
管桩的经验
抗拔
力
答:
(2)管桩接头焊缝抗拉承载力及端板孔口抗剪强度均很高。但是由于其直接暴露于周围基础土或地下水环境中,如果环境对钢材有腐蚀性,那么在上下节桩接头处应涂刷防腐涂料(包括桩接头应位于无氧层内)。(3)根据《
预应力
混凝土管桩》
图集
,管桩作为
抗拔桩
使用时应选用钢筋数量多、面积大、桩壁厚、有效...
图纸中如何鉴别哪个
抗拔桩
答:
图纸中浮力大于压力的地方是
抗拔桩
。仔细地看图例说明,设计人员应有明显的、不同图示标注出来。一 般来讲,桩的设计主要是承受压力。对于抗拔桩,在设计的时候需要考虑它的抗拔出的能力,这种情况一般都是针对风荷载和地政何在和地震荷载来考虑的,这是一个设计单位考虑的问题,对于施工单位来讲,只要...
支护
桩
的种类有哪几种?
答:
支护桩根据材质分,分为混凝土桩,钢管和型钢三种。静力压入的桩都可以称静压桩,桩的材料有混凝土,钢管和木材等。钢板按桩的用途来分,用于工程的,叫工程桩,用于支护的,叫支护桩,用于抗拔的叫
抗拔桩
。支护桩主要承受横向推力的桩。一般用于基坑支护,边坡支护以及滑坡治理,承受水平土压力或滑坡...
旋挖成孔应力分散型
预应力抗拔桩
与传统泥浆护壁预应力抗拔桩相比
答:
旋挖成孔应力分散型
预应力抗拔桩
与传统泥浆护壁预应力抗拔桩相比:1、旋挖成孔应力分散型预应力抗拔桩指当建筑工程地下结构如果有在低于周边土壤水位的部分时,为了抵消土壤中水对结构产生的上浮力而打的桩2、传统泥浆护壁预应力抗拔桩泥浆护壁钻孔灌注桩,混凝土预制
桩桩
基施工方法。
预应力抗拔桩
桩顶已进入基础底部8公分,还用凿桩头吗?
答:
必须凿,凿出主筋,并在桩主筋上焊接上相应长度与规格的钢筋;因为是
抗拔桩
,所以桩钢筋进入基础混凝土必须大于等于一个锚固长度。
某
桩
标注如下:PHC 500 100 10,请问PHC是什么类型的桩?
答:
俗称:高强
预应力
管桩 先张法预应力制作,模具成型后经过5个小时的蒸养,再进行7。5个小时的蒸压达到C80的强度等级,然后运至施工现场,已经达到施压强度。浇水养护可使管桩后期强度达到100 有A桩与AB桩两桩 A桩抗压承载力强,AB
桩抗拔
能力强。主要因为AB桩里主筋比A桩多一根 两都价格差不多,AB桩...
焊接在
桩
头上的钢筋叫什么?
答:
焊接在
桩
头上的钢筋叫锚固筋,为成分体现管桩的
抗拔
效果。锚固钢筋:钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,目的是使两者能共同工作以承担各种
应力
。在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分。