消防用水量是多少
?
答:
城市、居住区室外
消防用水量
,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定.N人数(万人) 同一时间内火灾次数 (次)一次灭火用水量L/SN≤1.01101.0<N≤2.51152.5<N≤52255<N≤1023510.0<N≤20245.通常按火灾持续时间0.5小时计算.建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—...
2千平方工厂
消防
大概需要
多少
喷头?
答:
2000
平方米的
厂房
是否设置喷淋、报警要根据该厂房的生产火灾危险性类别、规模、性质及厂房建筑自然情况,来综合整体考虑。即使是设置自动喷水灭火系统,也要根据厂房场所的火灾特点、环境条件、火灾危险等级来确定自动灭火系统的选型、洒水喷头的类别,根据现场实际决定喷头如何布置,通过计算才能确定喷头的数量。...
消防
水池容量
是多少
?
答:
临时用房的临时室外
消防用水量
应符合表5.3.5的规定。对于建筑面积之和不超过5000平方米的临时用房,消火栓
用水量为
36立方米;而对于建筑面积之和超过5000平方米的情况,消火栓用水量为54立方米。在建工程的临时室外消防用水量应符合表5.3.6的规定。对于建筑面积之和不超过30000平方米的在建工程,消火栓...
消防
水池容量
是多少
?
答:
即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,
消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3); 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。 即:临时用房的建筑面积之和≤30000m2时,消火栓用水量为:1...
消防用水量
怎么计算?
答:
3用室外用水量计算有误,计算应按建筑物体积计算,按《建筑设计防火规范》,根据提供资料,
宿舍楼应为20L/S,厂房为25L/S
,计算选单个最大值,即25L/S。4二期应考虑设计,否则二期涌水量不够,造成重复投资。5市政管网水压不足或不能提供2路进水,则需设消防水池。
消防水箱应储存
多少
分钟
消防用水
答:
《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾
消防用水量
的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100
m
时不应小于 50m3,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3;2 多层公共建筑、二类高层公共...
丙类
厂房
5324平方米需要多大的
消防
水池?
答:
厂房
首先确定不是高层,体积已经>5000
m
³了,室内消火栓
用水量为
20L/S 室外消火栓按体积来,20000-50000m³的是按照30L/s计算,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m&...
消防用水量是多少
答:
V2——室内
消防
给水一起火灾灭火
用水量
(m3);q1i——室外第i种水灭火系统的设计流量(L/s);t1i——室外第i种水灭火系统的火灾延续时间(h);n——建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量;q2i——室内第i种水灭火系统的设计流量(L/s);t2i——室内第i种水灭火系统的火灾延续时间(h);
m
...
消防用水量是多少
?
答:
、混凝土养护8小时内
用水
(自然养护,以100
m
³计)。N1每立方米砂浆搅拌耗
水量
取400L/m³计,每立方米砖砌体耗水量以100L/m³计,每立方米混凝土养护耗水量以200L/m³计。q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S。
厂房
的
消防
水池,国家有规定多大的吗?
答:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外
消防用水量
;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:一、
厂房
、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);第...