99问答网
所有问题
当前搜索:
185铝线400米载流量
150千瓦三相四线
400米
用多大铝芯电览
答:
要240平方
铝线
,
载流量
480A >25° 载流量432A 穿管子>25° 载流量345A 对于220V单相电压 1KW=4.55A 对于380V单相电压 1KW=1.52A 150KW假设功率因数是1那么电流就是228A 或者
185
平方的铝线 ,载流量370A >25° 载流量330A 穿管子>25° 载流量266A 你看着选吧!纯手工制造请采...
185铝
芯电缆,离变压器800米,能带多少个千瓦。
答:
25度环境温度下,
185
平方
铝线
安全
载流量
280A 800米距离,降容一半使用 额定电流140A 可以带80kw的负载。
185
电缆承受多大电流
答:
185
电缆三芯承受最大电流323A。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线...
三相电缆
185铝线
,距离140米,照明电源,温度在30度左右,可以带多少电流...
答:
这种情况一般安全
载流量
在200安培左右,注意负载的三相配置的平衡一些
10千伏3×
185铝
芯电缆
载流量
是多少安?
答:
10千伏3×
185铝
芯电缆
载流量
是500—900A 安。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。缆载流量估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,...
家装
铝线
安全
载流量
是多少?
答:
铝线
安全模式最大每平方可通过2-8A电流,综合考虑铺设方式,质量,环境,长度,截面积。资料拓展:铜线安全
载流量
计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16...
老师,你好请问
185铝线
在700米用110KW的电机能正常运行吗变压器电压431...
答:
1、先查
185
平方毫米的
铝线
(3芯)的参数:
载流量
约为215A(空气中敷设)和260A(土壤中敷设),直流电阻是0.164欧姆/km。2、380V,110KW的电机的额定电流 Ie:Ie=110KW/(√3x380Vx0.8)=209A 从上述查到的参数和计算的结果看,如果电缆是空气中敷设,电缆载流量< Ie,不符合选择规范(虽然...
铝线载流量
表对照表
答:
1.
铝线载流量
表对照表显示,1平方毫米的铝线安全载流量为9A。2. 铜线载流量表对照表显示,1平方毫米的铜线安全载流量为13.5A。3. 铝线的载流量可以通过与铜线进行对比得出,使用以下口诀进行计算:对于2.5平方毫米及以下的铝线,载流量为铜线的90%;对于35平方毫米的铝线,载流量为铜线的75%;对于...
铝线载流量
表对照表
答:
铝线载流量
表对照表1、铜线载流量表对照表1平方毫米铜电源线的安全载流量——17A1.5平方毫米铜电源线的安全载流量——21A2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A16平方毫米铜电源线...
1平方
铝线
安全
载流量
,1平方铜线安全载流量,温度40度长度
400米
。
答:
铜线三相负荷 P=CS △U/L=77X1X5/
400
=0.963KW≈1kW 电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,
铝线
单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4*185电缆线最大载流量
低压电缆185载流量
185电缆载流量对照表
185平方的铝线能过多大电流