99问答网
所有问题
当前搜索:
185mm2三芯电缆载流量
3x
185mm2
铜
芯电缆载流量
是多少?
答:
从上表可知,3x
185mm
²铜
芯电缆
的
载流量
是353A,用2根并联,等效载流量是353Ax2=706A,大于674A,可选用。
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
单根的截面
185
平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大
载流量
是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;
三芯
或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯...
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
2. 对于带有钢带铠装的电缆,185平方毫米的截面,单根敷设时最大载流量为414安培,
而三芯或五芯电缆的最大载流量为285安培
。3. 没有钢带铠装的电缆,185平方毫米的截面,单根敷设时最大载流量提升至340安培,而三芯或五芯电缆的最大载流量为246安培。4. 铜导线的载流量取决于线芯最高温度、冷却条...
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
185平方电缆载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)
。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
185平方电缆载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)
。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
185
平方
电缆
安全
载流量
答:
单根的截面为
185mm
²的聚氯乙烯铜芯线明敷时最大
载流量
是530A。如果是带有钢带铠装的
电缆
,则截面185mm²单根明敷设时最大载流量为414A;
三芯
和五芯为285A。如果是无钢带铠装的电缆:截面185mm²单根明敷设时最大载流量为340A;三芯或者五芯为246A。不知道您用的什么电缆,VV还是...
185MM2电缆
和120MM2电缆可以并联使用吗?会不会烧120的电缆?
答:
185
平方
三芯
线
载流量
355A,120平方三芯线载流量273A,两者之和大于500A,不会烧。只要总的电流不超过2者之和,就不会烧,如果超过了2者之和,都可能会烧,细的电缆烧的快一些而已。120
mm2
的单
芯电缆
的载流量:明线安装载流量为:铜芯线324A,铝芯线246A; 50度温度时有效电阻:铜线0.1717欧/...
185电缆线
最大
载流量
答:
1.
185
平方毫米的PVC铜芯线,在开路状态下,其最大
载流量
可达530安培。2. 对于横截面积为185平方毫米的钢带铠装电缆,单根铺设时的最大载流量为414安培。3. 当使用单根185平方毫米的无钢带铠装裸电缆时,其最大载流量为340安培,如果是
三芯
或五
芯电缆
,则最大载流量为246安培。4. 对于185平方毫米...
3
×
185电缆
380伏的最大功率
答:
YJV-0.6/1KV-3*
185mm2
的
电缆
空气中敷设、环境温度40度,工作温度90度,
载流量
大约是400A,假设功率因数是0.8,380V时最大功率是380V*400A*1.732*0.8=210.6KW 同样环境因素,VV-0.6/1KV-3*185mm2的电缆,载流量大约是305A,假设功率因数是0.8,380V时最大功率是380V*305A*1.732*0.8...
185
平方
电缆载流量
答:
185mm
² PVC塑料绝缘
3芯
铝
电缆
,推荐
载流量
=257A,折合三相功率=135.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=651.1m;不同类型185mm²
线缆
的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:185mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3*185+2*95电缆能带多少千瓦
185电缆多少安电流
35kv185电缆载流量
185²电缆能承载多大电流
185mm2铜芯电缆载流量
185平方380v能带多少千瓦
185平方电缆的最大承受电流
185平方三相电缆载流量
35kv3×185电缆载流量