99问答网
所有问题
当前搜索:
16g101图集剪力墙钢筋
16G101
_1中梁搭接25的
钢筋
采用什么搭接?
答:
该规范取消了335MPa级
钢筋
。所以〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范在修订中,
16G101
系列
图集
中相关表格也应进行修订。最好还是采用机械连接或焊接。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板),〖GB 50010-...
有抗震等级要求的非框架梁底部
钢筋
在支座处的锚固长度也是12d吗?_百...
答:
是的。按照
16G101
-1
图集
的89页说明。请采纳
16G101
-1中82页顶板作为外墙的弹性嵌固支撑一图如何理解
答:
题主错把挡土墙当成
剪力墙
了;这是地下室外墙DWQ;剪力墙是不承受迎着墙面的水平荷载作用的啊!剪力墙是朝天的‘悬臂梁’,它的梁宽就是墙厚bw, 所以, 墙顶不需要支承(固定支座或弹性支座);
16G101
-1中82页是说的地下室外墙顶板作为外墙的弹性支座,这是结构设计人的事,与施工方没关系;16G...
约束边缘构件和构造边缘构件有什么不同?
答:
区别:1 这些都是
剪力墙
结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。2 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。3 约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要...
框架梁底
筋
二排(一2)是什么意思
答:
这个表示这两根
钢筋
不伸入支座。长度是按净跨的0.8倍计算的,看
16G101
-1第90页。框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与
剪力墙
相连但跨高比不小于5的梁。结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的...
11G
101
-1与12G901-1
图集
什么区别?前者作废了吗?
答:
11G101-1与12G901-1的区别在于:全称不一致和表达的施工图中构造和
钢筋
排布的详细程度不一致。从2016年9月1日起,11G101-1已作废,由
16G101
-1替代。11G101-1的全称是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图——现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板》,12G901-1的全称是《混凝土结构施工图...
16G101
-1
图集
中26页中4.2.1中2根16的
钢筋
怎么理解
答:
底部2根
16
的通长筋,左边锚入柱子,右边锚入梁内,锚固长度见40多页还是50多页那个表。锚固长度需要根据实际情况换算。
11g
101
-1
图集
63页图1,2,3,4
钢筋
绑扎搭接方式?
答:
目前已经升级为
16G101图集
了。
钢筋
的搭接方式有,绑扎搭接,机械连接和焊接,图中为绑扎搭接。看看图集的注
16G101
-1第76页约束边缘翼墙(一)u型水平分布筋齐茬搭接吗?
答:
1.计入的墙水平分布
钢筋
的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%。2.约束边缘端柱水平分布钢筋的构造做法参照约束边缘暗柱。3.详图(一)中墙体水平分布筋宜在1e范围外错开搭接,连接做法详见第71页。4.本页构造做法应由设计指定后使用。建议您再看看18G901-1钢筋排布规则与构造详图的
剪力墙
部分 ...
16g101图集
,99页和101页,搭接长度不同,什么区别?
答:
16g101图集
,99页和101页,两图中的搭接长度相同,只是表示的板不同而已。16G101相比11G101更科学、更规范、适用性更强,是适应当前工程建设需要、体现了当前设计发展新水平的优秀图集。
钢筋
的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜