99问答网
所有问题
当前搜索:
16g101剪力墙竖向钢筋搭接
16G101
_1中梁
搭接
25的
钢筋
采用什么搭接?
答:
该规范取消了335MPa级
钢筋
。所以〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范在修订中,
16G101
系列图集中相关表格也应进行修订。最好还是采用机械连接或焊接。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板),〖GB 50010-...
剪力墙
在同一区域
搭接
,搭接长度应取多少
答:
剪力墙竖向
分布筋除了一、二级抗震的底部加强部位的
钢筋搭接
应间隔错开500mm外,其它情形都可以在同一标高处搭接(即接头面积百分率100%),搭接长度1.2LaE。剪力墙水平分布筋搭接应间隔错开500mm,搭接长度1.2LaE。
剪力墙竖向钢筋搭接
区箍筋如何加密及加密箍筋起步位置?
答:
对有抗震设防要求的结构构件,其受力
钢筋
最小
搭接
长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。由于短肢
剪力墙
结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小...
直径大于16的框架梁的钢筋是用焊接还是用电渣焊,
剪力墙
的
竖向钢筋
...
答:
1、圆12的钢筋可以,大于12的就得用丝扣链接了。大于16的框架梁的钢筋是宜采用闪光对焊,2、
剪力墙
的
竖向钢筋
连接可采用焊接或绑扎
搭接
。以上焊接或搭接在同一截面内应错开设置。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)...
剪力墙竖向钢筋
的锚固长度?插筋直锚多长,弯锚多少?
答:
平直段满足锚固长度的要求做6D且不小于150的弯折(可以部分坐底的)其余的直锚满足长度就可以了,弯锚要求平直段不少于0.6倍锚固长度且不少于20倍直径,弯折长度不小于15D。Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉
钢筋
的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值...
梁柱类构件的
纵向
受力
钢筋搭接
长度范围内箍筋的设置
答:
梁柱类构件的
纵向
受力钢筋,搭接区范围内箍筋直径不小于d/4(d为
搭接钢筋
最大直径),间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)。参考资料:
16G101
-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)...
16G101
全套图集有吗
答:
这里有全套的高清版 你可以去看看
16G101
图集勘误更改内容如下 16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)》第8页,右栏第二行原“框支柱”改为“转换柱”。第11页,柱表右下角原“3xB轴”改为5xC轴 第57页,取消牌号HRBF335
钢筋
。第58...
纵向
受拉
钢筋
绑扎
搭接
长度怎么计算
答:
注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。注4:
纵向
受压
钢筋搭接
时,其最小搭接应按上述...
钢筋
挡土
墙竖向筋搭接
位置?
答:
挡土
墙钢筋
接头位置规定:挡土墙内皮水平和
竖向钢筋
接头位置设在支座处,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头设在跨中1/3范围内。钢筋设计时,受力筋一般是放在里侧(例如箍筋在外围,受力纵筋在里侧)。挡土墙内皮水平和竖向钢筋接头位置设在支座处,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头设在跨中1/3范围内。
剪力墙
纵筋
搭接
为什么100%需要乘1.2,而50%需要乘1.4要求
答:
根据06G901-1第47页(3-1页)"约束边缘构件、构造边缘构件
竖向筋筋
连接位置"显示:必须错开搭车接,接头端部错开500mm,
搭接
长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la).
剪力墙
结构墙肢竖向分布筋允许搭接率100%这是GB50010-2010《混凝土结构设计规范》对剪力墙结构墙肢竖向分布筋专用规定的,钢筋接头的...