15安培的电线多少粗
15安培
路灯灯需要多大
的电缆
线
答:
2.5mm^就可以线路远的话就用4mm^
15安
直流电流源50米导线要多大线径铜线
答:
15A电流选择2、5平方毫米规格紫铜
电线
。1、5平方毫米的铜导线最大载流量是15A,1、5平方毫米虽然可以勉强使用,但没有一点富余.选择导线时,要留一点富余量,所以选择2、5平方毫米的铜导线。2、5平方毫米的导线最小载流量是16A,可以用于15A电流的配用导线。
电度表为
15安
要用多大的铜线
答:
15A 2.5平方的铜线足够 至于线径的计算方法 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 ...
15
号
电缆线
有
多粗
答:
15
AWG*4C 13.72-15.49(四芯)
1.5
平方的铜芯
电线
能承受多大的功率?
答:
1.5平方铜线只能承载不超过
15安培的
电流,而15安培的电流几乎就是3000瓦的功率,所以1.5平方铜线可以驱动3000瓦。
电线
的功率,行业中有一个估算公式;这是2.5乘以9,减去1;35乘以3.5;负5是成对的;高温10%脱铜升级,管根数2、3、4、8、6倍满载流量(这只是铝芯线的安全电流)。满负荷流量的...
电线
平方和功率对照表?
答:
1、15Kw电机求导线截面?千瓦数
15
×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。【用线大小计算】举例22千瓦 220伏特的负载,额定工作电流是。100
安培
。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么...
3300瓦用几平方
电线
答:
在220伏的电压下,3300瓦的功率意味着电流大约为
15安培
。
电线
的载流量,即电线能够安全承载的最大电流,与电线的截面积有关。一般来说,2.5平方毫米的铜芯电线在明敷情况下的载流量约为28安培,远大于15安培,因此使用2.5平方毫米的铜芯电线是安全的。然而,如果电线需要穿管或者环境温度较高,电线...
220v
15安
用
多少
伏
的电线
答:
220V15A可以使用1平方毫米的铜线即可。
电流
电线
平方对照表
答:
正规合格的产品铜芯
的电线
1平方毫米能承载6—8
安培的
电流,一般不要超过6安培就比较安全。日常很多电源线是2.5mm2的线,说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受
15安培
,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍,对于120、150、185mm2的导线可将...
家用
电线
安全载流量是
多少
?
答:
1.5
平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(8-
15
)
安培
。2.5平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(16-25)安培。4平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(25-32)安培。6平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(32-40)安培。10平方毫米铜芯线:安全载流量范围为(40-60)安培。16平方毫米铜芯线:安全载流量...