132千瓦
变频电机功率计算公式
答:
电机功率计算公式: 选用的电机功率:N=(Q/3600)*P/(1000*η)K 其中风量Q单位为m3/h,全压P单位为Pa,功率N单位为
kW
,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取;
2.2
千瓦
的电动机有
132
台,请问
有多大
的变压器?
答:
你好,铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏...
132千瓦
12极的,,有一相电阻高,或者会什么单位测
答:
电机,大功率电机一般不测电阻。因为电机绕组的电阻很小无法测量。何况直流电阻对电机电流的影响很小。
132千瓦
电机是多少制冷量
答:
无法直接计算制冷量。电机本身并没有制冷功能,无法直接使用电机的功率值计算制冷量。不过,大部分的制冷设备都是
需要
电机作为动力源的,因此需要结合制冷设备中的制冷元器件、制冷工质等因素才能够计算出该设备的制冷量。若是想了解某个具体的制冷设备的制冷量,可以查看该设备的说明书或联系制造商或服务商...
最大输出工率
132千瓦
什么意思?
答:
最大输出功率
132千瓦
,是指该设备在额定工况时,能够输出的最大功率为132千瓦。
132千瓦
三相异步的三相绕组一端长期通电对设备有什么影响吗?
答:
长时间用肯定对电机有一定影响,特别注意电机的散热和保养。
132千瓦
电机是多少制冷量?
答:
电机的功率和制冷量之间没有一个简单的转换关系,因为制冷量还受到很多其他因素的影响,例如冷却剂、压缩机效率、蒸发温度、冷凝温度等。因此,无法根据电机功率来直接计算其制冷量。如果您
需要
了解某个特定的制冷设备的制冷量,建议参考设备的产品说明书或联系制造商获取更详细的信息。
总功率680千瓦.其中3台
132千瓦
和2台90千瓦星角起动.每天运转8小时,请问...
答:
要求补偿后的功率因数为0.95 电容器的额定值 大约0.26kvar/
kW
(查手册)现在的主要有功负载是3X
132
+2X90=576kW 所需电容器的额定值为 576X0.26=150kvar 4组30 kvar的总电容120kvar,显然不够。120/576=0.21,查手册,只够从补偿前功率因数 0.88补偿到0.95。至少要6组30 kvar的补偿电容...
132千瓦
12极电机用什么起动合理
答:
根据变压器容量和设备总容量选择起动方式。如果变压器容量不是足够大,可选择降压起动;如果电机起动困难,可选择软起动或变频器起动。