机房里有
11KW
的用电设备 主
空开
为32A/3P 防雷器如何选择? 还有要加防 ...
答:
防雷本身跟后端用电设备负载无关,因为SPD安装都是并联在线路上安装,他不参与整个线路工作,只有当瞬间电流达到设定值时,避雷器才动作,对地放电(你可以把避雷器想象为一个普通开关,正常时这个开关时断开的,当瞬间电流达到一定值时,它就闭合,对地导通放电),机房电源按你说的
空开
是32A/3P ,那...
5千瓦和11千瓦的
电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
如果是三相异步电机,功率因素、效率为0.85的话:5kw电机电流为10A,要选16或20A
空气开关
,最小1.5平方铜芯线,接触器按
空开
电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),热继电器选16-24A的,整定值调到16-20A左右。
11kw电机
电流为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选...
家用
11KW
的两相电热水器
用多大空气开关
?
答:
1.看了你的描述,感觉不太准确。11000W的电热水器,220V电压,其电流为11000÷220=50(安)不管是450V4500A的电闸,还是250V4000A的
空开
,其电流都大于热水器的电流,按道理是不会跳闸的,分析肯定不是那么大的电闸或空开。还有你说漏电30MA,应该是带漏电保护的空开,如果热水器漏电是会跳闸的。2...
请高人指点;我家要用电热
11KW
(220V)的电器,请问要配
多大
的电表,漏电保 ...
答:
说说我家情况,我家12KW电表,好像是10(60)A,根据计算实际电表功率13.2KW,5 台空调,不同时开,一台8.5KW即热型电热水器,因为冬天水温低,我又买了一台5.5KW的放前面,串联使用,如果满算就有13KW了,加上浴霸,暧风机,可能开一台空调,总功率18KW,换算电流80A。 原来电表出口
空开
63A,被...
特斯拉
11kw
充电桩要加装
多大
的
空开
答:
特斯拉
11kw
充电桩要加装一般慢充最好配60A以上的
空开
特斯拉为旗下车型标配了一个家用充电桩,该充电桩使用的是220V的电压,其每小时充电可行驶里程约为40km。在2015年第三季度,特斯拉还将为用户提供高功率家用充电桩可选,其使用的是380V电压,每小时充电行驶里程可达100km左右。充电费用方面,220V充电桩...
11KW电机
如何配电,线径,启动,
答:
楼主下次问问题的时候希望把你的情况具体说清楚点,
电机
的电压很关键。220V和380V区别很大,启动方式也不一样。如果是380V的话1楼说的很明白了。但是2楼的意见不要采纳,实际操作中,一般这么小的电机我们都可以直接全压启动,你做个降压启动配电箱成本会高很多,我安装工厂的配电箱很多,18KW的我都是...
11KW
星三角启动
空开
,接触器,热继电器的选型及主回路控制回路电线大小的...
答:
首先算额定电流,
11KW电机
的额定电流粗略计算是功率乘以2,按22A计算,接触器选放大一级,40A足够,热继电器按额定电流1.2倍计算,选18-32A的,主回路线径选软铜线10平方毫米,控制回路1平方毫米软铜线。星三角启动的三个接触器选一样大的。
11kw
电视星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
11kw电机
星三角启动,主回路
空气开关
选择:40A 接触器:30-40A 热继电器:25A 主导线(铜)选用:10平方毫米 控制回路选用(铜):2.5平方毫米 控制回路开关选用:5A
有没有可以代替接触器的
11kw电机
无弧开关
答:
1、可以 用稳压器 来解决 电压问题 2、可以选择 直流接触器,用电瓶 做 接触器的 线圈电源,可以解决你的问题 直流操作接触器CJX2-3210/Z DC12V (12V 电瓶)3、用固态接触器 MGR-3 032 3840Z 三相固态继电器
4台三相380v,
11kw
的
电动机
需配哪些启动
答:
磁力启动器里面应该就有控制部分了,但是你外面必须要有个开关,起到保护作用,也方便今后更换或维修,最好要每台都装,32A的断路器就可以