99问答网
所有问题
当前搜索:
11g329—2构造柱
砖混
构造柱
钢筋是否可以在同一个截面上搭接?要GB规范 !
答:
同一截面钢筋搭接根数不得超过50%,即四根不得超过二根,搭接截面应错开,错开间距应大于35d,d为最大主筋的直径。
砖基础马牙槎前退的依据是什么?
答:
马牙槎五进五出指的是5皮砖(原来的砖大多用240*115*53,五皮的高度在300左右,原规范统一要求是不大于300)。现在使用11年出的新规范,马牙槎高度规定为:多孔砖不大于300,普通砖不大于250。马牙槎的规定,在不少规范里都有,你可以看看图集
11G329
,我看到在11G3259-2第13页里面就有先退后进的...
施工单位,砌体中的
构造柱
及圈梁怎么设置,是参照什么图集。。。_百度知...
答:
砌体中的
构造柱
及圈梁怎么设置要以设计图纸为准。建筑工程图纸是用于表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等内容的有关图纸。建筑工程图纸分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 它是审批建筑工程项目的依据。在生产施工中,它是备料和施工的依据;当工程竣工时,要按照工程图...
马牙槎作用,其要求
答:
为了让砌块与混凝土
构造柱
能更好的共同工作。构造柱的主要作用是抗震。
墙体自由端不管多长都要设
构造柱
吗?
答:
《自承重砌体墙技术规程》(CECS281:2010)5.
2
.5当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端部设置
构造柱
。5.3.11抗震设防的外墙构造柱的设置应符合下列要求:2当端部无柱时,外墙长度不大于1m时宜在端部设置钢筋混凝土边框,大于1m时应在端部设置构造柱;...
在施工中!墙体是37墙!应下几根拉结筋?
构造柱
也是37的!
答:
在施工中,37墙、
构造柱
也是37的,应下不少于3根直径6mm的拉结筋。墙体中也可采用焊接钢网片。《砌体结构设计规范》GB50003-2011,第6.
2
.2、6.3.3和6.3.4条第2款:
图集
11G329
-2第1-5页,基础墙体压墙筋是否为通长布置?它是指的
构造柱
还 ...
答:
你好,你说的压墙筋问题不应该是看
11G329
-2第1-5页,而是看11G329-2第1-1页。第1-5页主要侧重的是
构造柱
深入基础的锚固做法,此图中压墙筋仅为示意,没有给出详细说明。而1-1页是专门说明构造柱和墙压筋的布置方式的,在这里可以清楚的知道压墙筋布置长度、间距、规格等各种要求。请参见我...
砖混
构造柱
的钢筋塔接是否能在一个平面
答:
构造柱
钢筋可以齐茬。最新图集
11G329
-2有明确规定。第11页总说明:表7注3.构造柱纵向钢筋可在同一截面搭接,搭接长度lle可取1.2la。
砖砌体
构造柱
是哪个规范或图集里要求的
答:
砖砌体
构造柱
国标图集:03G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图
11G329
-2 建筑物抗震构造详图 规范:GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范
<涓婁竴椤
1
3
其他人还搜