99问答网
所有问题
当前搜索:
10平方铝线500米长最大功率
150米
10平方铝线
能带动10个4kw
功率
的三相电机器吗?要是不能最多能带动...
答:
建议使用16
平方
铜芯线以上为好,4kW电流8A左右手,
10
台大约80A,那么启动电流很大,所以使用16平方铜芯线为好。
16
平方
三相四线
铝线500米最大
承受
功率
是多少?
答:
16
平方铝线
负荷电流63A 三相380v动力负荷30KW 63A压降=63×
500
×0.0285÷
10
=90V 10A压降=500×0.0285=14.3V 这样只能负荷5kw。
10平方
的
铝线
距离变压器200米,
功率
是两台3千瓦的抽水机请问10平方的线...
答:
回答:距离太长了,线损会很大,长时间用的话最好用大一号的,
500米
三相四线负荷10kw要多少
平方
的
铝线
答:
根据口诀“三相荷距乘以四”线路导线截面=4*
10
*0.5=20mm2(选择25mm2的导线最合适)
导线安全载流量表有么?
答:
10
米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,
500米
以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6
平方铝线
。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 例如:6平方毫米的铜线能负载的
最大功率
是多少?4平方...
我家的工厂距离变压器
500米
远,需要用到
10
个千瓦的电。而且是24小时用...
答:
变压器出线电压达到240V,也就是三相能有三百八九十伏的话,用16
平方
毫米的线就可以了.如果变压器出线电压不高,选用25平方毫米的
...用电器的
功率
是
10
千瓦,用
铝线
传
500米
远,应该用横截面积多大的铝线...
答:
10平方铝线
380V电压,距离1000米,用电器
功率
10KW,选用多少
平方
的
铝线
合适?
答:
这么长的距离要考虑电压降建议用50
平方铝芯线
10平方
双股
铝线
长度
260米 能否带动 4KW不到的TIG200氩弧焊机
答:
国标线应该可以,但不要持续焊接过片时间,对电视干扰是电弧跟电线关系不大。
电线允许通过的
最大
电流是多少?
答:
1A=220W,10A=2200W,依此类推。例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5
平方
铜线功率是3.08千瓦。三、国标允许的长期最大电流 :4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的
最大功率
是:5500W。4平方...