99问答网
所有问题
当前搜索:
10m水头等于多少mpa
关于建筑给排水设计规范3.3.5的问题。
答:
器具静压不宜大于0.45
MPa
,在特殊情况下水表比其最低的器具高
10M
以上不是不可能的,如果出现这个情况那么这二条都要考虑。我觉得这二条可以这么理解:第1条则重于保护器具安全,第2条则重于节水(水压大其出水亦大),总之设计时最好不要超过这二条的共同最小要求,即水表处静压不大于0.35MPa ...
DN 65管道,压力为1.6
MPa
,流量为
多少
答:
公称直径即是每小时流量,DN65流量即为65立方米/每小时。DN表示公称直径,65是65毫米,不是厘米,PN是公称压力,16是16公斤,也就是1.6MPa。DN65=2 1/2″(二又二分之一寸)=公称直径73.02mm,dn65管道混合器具有快速高效,低能耗的管道螺旋混合。对于两种介质的混合时间短,扩散效果达90%以上,可...
如何控制自喷系统中消防管道动压
答:
注:钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于
等于
DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50
MPa
,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。5.减压阀 减压阀的
水头
损失应小于设计阀后静压和动压差,当无资料时,减压阀阀前后静压与...
泵的电机功率计算
答:
涌水量只有每小时0.045立方吗?每小时45L的水量太小了。先确定水泵功率:每秒水量=(0.045L/1000)/3600=0.0125L/S P水=0.0125*(0.36
Mpa
+0.04Mpa[h=4m])/0.72[YB]=0.0125*0.4/0.72=0.0069(KW)=69W 电机功率=69W/0.89=77.5W ...
消防管道冲洗压力1.3
Mpa
水的流速和流量是
多少
答:
管道吹洗需保持3m/s流速,冲洗管末端0.045
MPa
的
水头
压力。跟你那1.3应该没关系。见SG-A004 设备管道吹洗(扫)记录
水压力0.4
MPa
,直径108的管道,流量为
多少
答:
对于有压管流,计算流量的步骤如下:1、计算管道的比阻s,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或查有关表格;其他用公式s=10.3n^2/d^5.33 计算.2、确定管道两端的作用
水头
差H=P/(ρ...
室内消火栓设计的规范是什么?
答:
2.室内消火栓栓口离地面高度应成为
1.0m
。为减小局部
水头
损失,并便于操作,其出水方向宜向地下或与设置消火栓的墙面成90°角。3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为了标语消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。4.冷库的室内消火栓为了防止冻结损坏,一般应设在...
高位水箱间 消防稳压泵的流量和
扬程
如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
P01 = P2 + 0.02~0.03
Mpa
P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09
MPa
计算举例 在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的
水头
损失∑h=0.82m 气压罐工作压力比:αb = 0.76 ...
室内消防栓的布置规则是什么?
答:
的压力下,管径是4厘米的水管一分钟的水流量是
多少
?最好能给...
答:
对于有压管流,计算步骤如下:1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;2、确定管道两端的作用
水头
差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h,,H 以m为...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
其他人还搜