16 、
电缆头
应套电缆热缩手套。电气井道电缆安装完毕,应有防火封堵措施:一、 敷设穿线工程 1、 导线线芯在管内无裸露,数量正确畅通无阻,导线分色正确,在箱内
预留长度
适量,为箱体周长的1/2。2 、穿线管内禁止有接头。3 、在盒内的接头牢固符合
规范要求
:接头处不能增加电阻值,不能降低原...
怎样计算柜子之间的控制
电缆长度
呀
答:
电缆两端柜子之间沿电缆通道的长度,加上10%的电缆敷设裕度,在加上两端
电缆头预留长度
各5米
电缆头
为什么需要
预留电缆长度
答:
电缆在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以需要
预留电缆长度
。
建筑电气安装施工技术,最直接的干货?
答:
导线在盒、箱内应
预留长度
,配电箱的预留长度应为配电箱周长的1/2,在插座、接线盒和开关内应有15cm的预留长度,出户导线的预留长度应为1.5m。2.3
电缆
敷设 电缆敷设之前,仔细核对电缆的规格和型号是否符合设计的
要求
,并认真检查电缆的质量是否合格,并对电缆进行绝缘测验。在进行电缆敷设时,多个...
电工需要知道的,19种电气安装做法!
答:
14. 桥架安装:金属桥架应接地,连接板应跨接,支撑跨距应为1.5米,伸缩节设置应符合
规范
。15. 防火封堵:空隙应填充防火岩棉,防火板应与地面和顶板固定,缝隙应密封,以确保电气安全。16. 穿线:穿线工作应按设计图纸进行,导线颜色和回路标识应清晰,线盒
预留长度
应适宜。17.
电缆
敷设:电缆敷设应...
冷缩
电缆头
的制作工艺是什么样的
答:
8、套装冷缩护套管:(按
电缆
附件说明书的
要求
进行)可在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,使冷缩指套内的塑料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐),再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽层后,在指套端头往上100mm之内缠绕PVC带,将冷缩管套...
...
电缆
、
电线长度
如何计算? 电线回路怎么计算
答:
电缆
桥架的施工安装要点 1、电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必须牢固可靠,横平竖直,无扭曲变形,桥架内壁无毛刺,附件齐全。立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架规格
要求
配置。2、固定电缆桥架支架间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、...
仪表
电缆标准
漏电危险认真学习
答:
19. 导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有余度。备用芯线应接在备用端子上,或按可能使用的最大
长度预留
,并应按设计文件
要求
标注备用线号。20. 测量
电缆
的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及部件断开。21. 综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求;...
水电安装预算时算
电缆
要加上
预留长度
吗
答:
水电安装预算时算
电缆
要加上
预留长度
。工程量计算规则
规定
的电缆敷设的附加预留长度是按照
规范
的
要求
对必须预留或宜发生预留的情况进行规定的。通常情况下,各预留长度可按设计涉及的内容(如进建筑物、进盘、箱、柜、电缆终端
头预留
等)同时计算,除实际工程中由于场地、空间等原因无法预留不计算预留长度外...
电力
电缆
线路敷设作业的安全
要求
答:
你的问题有点笼统,
电缆
是高低压的没说呢。我找了个:强电 1 范围 本工艺
标准
适用于
10kV
及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料
要求
: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、
长度
及出厂...