99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器变比是多少
同一电路用两块电能表,一个用400/5
互感器
,一个用600/5互感器,为什么电表...
答:
可能是电流较大,比如说,大于480A,即采用400/5互感器的话,过载了120%,此时互感器和电能表均处于过载状态,互感器输出不准确,而电能表输入超过限值,测量会比实际值偏小。另外,如果两者都在测量范围内,只要
互感器是
正常的,400A/5A的精度较高。
请问一下
互感器
上5/3 、75
是多少
倍率
答:
倍率是看电流
变比
,看一次额定电流多少,二次额定电流是几安(一般多为5安),倍率等于一次额定电流除以二次额定电流。 上面5是二次电流5安,3.75是二次容量为3.75VA,均与倍率无关。
请问变压器额定电流
是多少
???
答:
解:令三相变压器额定容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定
电压
U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×
10kV
)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
100KW的设备该怎么配线,配什么规格的电流
互感器
?
答:
设备额定电流多少,选
互感器
一般两个条件:1
电压
等级符合设备需要,如果是
10kv
就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v.2
变比
一般选(额定电流x2):5的互感器。
同样
变比
同样容量的变压器,升压变和降压变有什么区别?
答:
变压器容量于
互感器
10kv
变压器容量等级 其他类似问题2014-11-15 从
变比
判断变压器是升压还是降压 23 2014-09-24 同容量同
电压
等级的升压变压器和降压变压器的参数是否相同,求解... 10 2009-11-20 请问升压变压器和降压变压器的变比有何区别~ 2 2007-11-22 升压变压器和降压变压器在结构要求上有什么区别 14...
职称论文:电力系统继电保护方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
×12、相位比较的母线差动保护进出线的电流
互感器变比
必须一致。13电力系统继电保护原理一般是反应单端物理量的三段式保护和反应多端物理量的差动保护。14反应相间短路的阻抗继电器“00”接线也能正确反映接地短路故障。15、阻抗继电器相
电压
相电流加3KI0的接线方式不能正确反映两相短路。四、计算题1、 电网的接线及...
三相电表如何读数?
答:
电力局对你实行的是高压计费,为了能够计量电能,必须将高压电流和
电压
都转变为低压才可以。如果电力局的电表前端高压
互感器
选用
10KV
/100V,电流互感器选用150/50,那么刚好你的倍率就是10KV/100V*150A/50A=300,你的电费应该等于电力局电表的考核期度数乘以倍率,即是(939-924)*300=4500,刚好等于那个...