99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压风机电机电流怎么算
10kV电机
5400kW启动
电流
是多少
答:
10KV高压电动机启动时启动电流为额定值的3-6倍
。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
高压电机
启动
电流
的
计算
方法
答:
110KW
电动机
,额定工作
电流
约200A(也可以按功率的2倍估算),直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A;星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。(交流异步电动机,常见75KW、90KW、110KW,没见过整100KW的,上面以110KW为例,其它功率依此类推) 、...
电机电流怎么算
?
答:
1,单相电机每KW按4.5A
电流计算
。2,三相电机每KW按2A电流计算.3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算 具体公式:1,单相:I=P/(U*cosfi)注:I--为单相
电机电流
、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8 2,三相:I=P/(1.732*U*cos...
10kv
/1600kw
高压电机
用多大电容进行功率因数补偿
答:
我厂有一台
10kv
/1600kw
高压电机
,用作主
风机
,供风用的,正常情况下功率因数在0.8-0.85间,根据电力系统要求,如果要补偿功率因数到0.95,大约需要500-700kvar的无功补偿量 大概
计算
如下:电机本身出力1600kw,(1)功率因数0.8,则吸收系统无功1200kvar (2)功率因数补偿到0.95,则吸收系统无功...
高压10kv
1600kw
电机
配多大线
答:
10KV1600KW高压电机定子的额定电流是120A左右
,根据电流你就可以选择合适的电缆线。推荐使用高压电缆YJV 3*50或YJV22 3*50,仅供参考!
高压
变频
电机
低速时
电流
大小?
答:
以
风机
、泵类负载为例,流量与转速成正比变化;扬程与转速的平方成正比变化;轴功率与转速的三次方成正比。
电机
的转速与频率成正比,因此,频率由50Hz降为20Hz,功率降为原来的(2/5)^3。另外,若变频器采用V/F控制,电压也降为原先的2/5,这样,不考虑功率因数的变化,
电流
变为50Hz时的(2/5)^...
10kv
710KW
高压电机
启动时间设置设置多少?
答:
1、
电动机
本身启动时间不长,一般在1秒以下,主要看电机所带的机械设备启动时间。如果是泵类,大约2-3秒就启动完毕,如果是
风机
,就需要4-6秒。2、
高压电机
是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率...
6kv
高压电机
额定
电流
的
计算
方法
答:
6kv
高压电机
额定
电流
的
计算
公式为:电机额定功率÷1.732÷6000÷功率因数÷电机效率=电机额定电流。其中额定功率、额定电压、功率因数、电机效率等这些参数在电机铭牌上都有明显标示的。高压电机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油...
6300KW
高压风机电机
后备保护定值
如何计算
?
答:
INT--- 保护安装处变压器的额定
电流
;Kre——返回系数,一般取0.85;K TA ---保护用电流互感器的变比;Tset --- 时间设定一般在 9 - 16 秒.5).也可按照
高压
侧二次额定电流经验公式来
计算
:(1)电流速断:I1set = 4.0—6.0 Ie;无延时;(2)过电流: I3set = 2.0—2.5 I...
高压风机
反馈
电流
浮动多大正常
答:
高压风机
反馈电流浮动50A左右正常。高压风机的
电动机电流
波动很大,最大波动值有50A左右,高压机体产生强烈的振动,风机房地面、墙壁以及房内空气都有明显的抖动。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏电机怎么算电流
高压电机估算电流
高压电机电流大概怎么计算
10kv高压电机电流计算口诀
高压电机空载启动电流多少
高压10kv电机电流估算口诀
高压电机转子电流怎么计算
10千伏高压电机额定电流多少
10kv高压电机电量计算公式