10kv高压线带电作业安全距离
10kV高压线
的
安全距离
是多少?
答:
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是0.7米
。这是交流电压的最小安全距离。第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑...
带电作业
时
10kv
对人的
安全距离
是多少
答:
1.进行地电位带电作业时,
人身与10kV带电体间的安全距离不得小于0.4m
;2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。
带电作业
的
安全距离
是多少
答:
设备不停电时的安全距离是 10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,...
高压线
离居民区
多远
才算
安全
?
答:
安全距离 线与地面 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,
不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;35~110kV线路通过居民区不小于7米,...
...包括多高的电压国标对其规定的
安全距离
和爬
电距离
。谢谢了。_百度知...
答:
安全距离要求:500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV:0.7m
爬电距离:根据测量的工作电压及绝缘等级,决定距离。一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。一次侧交流对直流部分≥2....
关于
高压线
的
安全距离
。
视频时间 03:00
10KV高压线
与接触网的
距离
是多少?
答:
如果是跨越电气化线路,
10kV
~1
10kV
的线路与接触网的
安全距离
不小于3m。1、线路安全距离指导线与地面(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。变配电设备安全距离指
带电
体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。2、检修安全距离指工作人员进行设备维护...
施工现场用电的
安全
规定?
答:
三、电工在接近
高压线
操作时,其
安全距离
为:
10KV
下不得小于0.7m,20上5KV不得小于lin,44KV不得小于1.Zm,否则必须停电方可操作,在高压线附近施工
作业
必须保持足够的安全距离,并采取必要的隔离、屏蔽措施。四、施工现场用电,各种电器设备须配专用开关,室外使用的开关,插座应外加防水箱并加锁,...
安全距离
标准是多少?
答:
一、交流电压的最小
安全距离
:
10KV
及以下的最小安全距离是0.70米 20、35KV的最小安全距离是1.00米 63(66)1
10KV
的最小安全距离是1.50米 220KV的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7...
35KV线路与
10KV
线路交叉跨越
安全距离
是多少?
答:
1m。安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV:0.7m
;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...