10kv高压电缆选择速查表
10kv高压电缆
型号及规格
答:
ZC-YJY23-
10kv
3*95mm2 铜芯聚乙烯交联聚氯乙烯护套电缆 ZC-YJY23-10kv 3*95mm2 铜芯聚乙烯交联聚氯乙烯护套电缆是一种
高压电缆
,采用特殊的聚乙烯交联技术,使导体和绝缘材料更紧密地结合,提高了电缆的耐磨损、耐化学腐蚀和耐高温性能。其聚氯乙烯护套材料具有良好的低温柔软性能,使电缆在低温环境下...
10kv
铜芯
高压电缆
型号
答:
10kv
铜芯
高压电缆
型号:YJV\YJLV\YJY\YJLY高压电缆 YJV22\YJLV22\YJV23\YJLV23高压电缆 YJV32\YJLV32\YJV33\YJLV32高压电缆 YJV42\YJLV42\YJV43\YJLV43高压电缆 YJSV\YJLSV\YJSY\YJLSY高压电缆 YJSV62\YJLSV62\YJSY63\YJLSY63高压电缆 YJSV32\YJLSV32\YJSY33\YJLSY33高压电缆 产品标识方法 充油...
10kv
线路用什么
电缆
,有哪些型号?
答:
选择
10千伏的
高压电缆
,它的型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。除此以外还有YJV22,属于铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。另外还有YJV32的规格,区别就在于属于一种细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆,另外还有一种规格是YJV42,属于铜丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。...
10KV
电源
高压电缆选择
方法
答:
10KV
电源选用一台
10 KV
/0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米一次侧
高压电缆选型
计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
10kv高压电缆
载怎么
选择
答:
按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面
选择电缆
。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。
10kv高压电缆
载流量表如下:...
请教:
10kV
变电所中
高压
进线
电缆
如何
选择
?
答:
回答:按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同
选择10KV电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
10KV
电压等级用多大的
电缆
?
答:
10KV
的电压,
高压电缆
电压规格是
选用
8.7/10KV。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为
10kv
的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:1)U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;2)U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,...
高压10kv电缆选型
答:
我们
选择高压
进线
电缆
时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=0....
高压电缆
型号一览表
答:
4. BV电缆:这种电缆的导体材料为铜,绝缘材料为聚氯乙烯,但没有护套。它主要用于低压电力线路或控制线路中。在
选择高压电缆
型号时,需要根据实际使用环境和要求进行综合考虑。例如,在潮湿或腐蚀性环境中,应选择具有耐腐蚀性能的电缆型号;在需要承受较大机械应力的场合,应选择具有高强度铠装的电缆型号。
十千伏高压
线得用多少平方的
电线
答:
10kV
线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。10千伏
高压
线路能承受的负荷大小,由线路线径和上一级变电站主变功率的大小决定,由于高压线路的线径截面积都在50平方毫米以上,高压侧电流比较小,对于用户变压器不超过1000kw的用户而言,高压线路容量足够,不用考虑高压线路所能承受的最大负荷量...
1