99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电机启动方式
高压电机
是怎样完成
启动
的,
10KV
的高压电机
答:
其它方面和普通电机基本相同,
启动方式有直接启动的,也有延时启动的
。延时启动的高压电机转子一般道用缠绕式构造,这种电机的启动通常采用频敏电阻器延时启动方式。
高压电机
是怎样完成
启动
的,
10KV
的高压电机
答:
因为高压电机电流相对低压电机来说额定电流较小,
所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式
。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是2~4倍;变频为1~1.5倍。
10kv高压电机
内部结构和
启动方式
答:
其它方面和普通电机基本相同,
启动方式有直接启动的,也有延时启动的
。延时启动的高压电机转子一般用缠绕式构造,这种电机的启动通常采用频敏电阻器延时启动方式。在这里就说这些吧。高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。
取水泵站1000KW的
高压
水泵
电机
(
10KV
)采用什么
启动方式
?采用软启动柜...
答:
电网容量够大,工艺不需要调速,用直接启动
。电网容量不够大,工艺不需要调速,用软启动。工艺不需要调速,用变频。
10KV
355KW
电动机
能否直接
启动
答:
10KV 355KW的高压电机是可以直接启动的
,但需要验算为它供电的系统容量,如果系统容量还有720KVA的空间,直接启动是可以的。和低压系统不同,该高压电机需要一个10KV电机出线柜,很普通的一个出线柜即可,内有隔离开关、断路器及电流互感器等一次设备;主要区别在于二次系统,除设立过电流和速断保护外,...
高压电机
直接
启动
答:
10KV 400KW的高压电机是
可以直接启动
的,但需要验算为它供电的系统容量,如果系统容量还有800KVA的空间,直接启动是可以的;和低压系统不同,该高压电机需要一个10KV电机出线柜,很普通的一个出线柜即可,内有隔离开关、断路器及电流互感器等一次设备;主要区别在于二次系统,除设立过电流和速断保护外,...
高压电机启动方式
答:
所以在实际运行中很少采用这种直接
启动方法
。2、 自藕变压器启动 就是在
电机启动
的时候,通过可选择的自藕变压器的中间插头进行降压启动,当电机运行稳定或电流达到一定值时,切除自藕变压器,进入正常运行方式。自藕变压器在启动过程中的启动电流相对较小(约额定电流的3倍左右),但有一个二次冲击,对电网和...
高压电机
的
启动方法
有几种?
答:
电动机启动方式
包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ起动、软起动器、变频器。1、自耦减压起动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且...
10千伏
高压电机启
停电路
答:
高压电机
一般得通过高压真空断路器或高压真空接触器来具体控制启停。启动继电器可以接在合闸回路中,作为一个无源的信号点,通过直流中间继电器(电压一般为直流220V),来控制启车。根据所配的电机功率的大小,在配置合适的
启动方式
,一般来讲有水电阻启动和电抗器启动、变频器励磁柜启动等几种方式。同时,...
“
高压电机
”的
启动方式
有哪些?
答:
降压启动的方法:A、变频器启动,低电压、低电流、低频率,综合利用电压、电流、频率、负荷等控制
电动机的启动
和运行,适合所有的电动机使用,是大中型电动机首选的
启动方法
。缺点是价格贵,费用高。B、用自偶变压器降压启动,适合所有的电动机使用。C、星三角降压启动,适合角型接法的电动机。D、定子串...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电机启动原理
10kv高压电机接线视频
10KV电机启动中是短路吗
10kv12000kw电动机启动方式
10kv高压同步电机励磁启动
高压电机启动方法
10kv高压电机启动时击穿
10kv电动机启动要求
高压电机能直接启动吗