99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv真空断路器耐压是多少
高压
断路器
和高压负荷开关在交流
耐压
试验时,标准电压数值均
为多少
千伏...
答:
预防性试验仅10kV断路器需要进行交流耐压,
其他电压等级仅在交接试验时进行交流耐压试验.南网预试规程规定:10kV真空断路器交流耐压一般为34kV
,但不能一概而论,你要看看你的开关的绝缘水平是多少,有些进口开关绝缘水平低于42kV,则仅进行28kV交流耐压试验.10kV真空断路器交接试验交流耐压值为42kV.此外,交流...
35KV,
10KV
,6KV高压
真空断路器
的
耐压
标准是好多伏?
答:
10kV额定工频耐受电压(1min):42kV
6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
10kv真空断路器
交流
耐压
试验主回路和辅助回路的试验电压
是多少
答:
一次回路
耐压
4.2KV,二次工频耐压2KV
10kv真空断路器
的额定电压为什么是12KV
答:
10kv真空断路器使用在10kV 的电网内,根据规定10kv及以下高压供电允许有±7%的波动,通常存在10%~20%的波动,
所以对于10kv真空断路器就采取了12kV的额定电压
。在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器与油断路器相比,具有适合频繁操作,结构简单、开断能力较强、寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆...
10KV高压真空断路器
的技术参数
答:
技术参数 15 合闸不同期 ms ≤2 16 分闸不同期 ms ≤2 17 SF6气体额定压力(表压)Mpa 0.01 18 额定短路电流开断次数 次 30 19 机械寿命 次 10000 具体参数是根据不同
断路器
型号有不同的参数,网安电气有限公司可以提供技术咨询
什么是
真空断路器真空断路器
参数
是多少
答:
真空断路器
参数 电压参数:额定电压kV10;最高电压11.5 绝缘水平:工频
耐压
极间、极对地42、断口间48;冲击耐压极间、极对地75、断口间84。电流参数额定电流A125012503150;额定短路开断kA2031.540;额定峰值耐受电流kA5080100;4S短时耐受电流kA2031.540;额定短时关合电流(峰值)kA5080100;额定单个...
10kV真空断路器
国标
答:
户内高压
真空断路器
ZN12-12 型真空断路器为额定电压12kV 三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电...
请教!
10KV真空断路器
的内部真空度
是多少
?
答:
不得大于1.33×
10
﹣³pa
高压
断路器
进行交流
耐压
试验,
10KV
怎么打42KV啊,你不是说2倍额定电压加...
答:
是不是
10kV
开关柜
真空断路器
打
耐压
?42kV是出厂耐压值,根据试验性质不同,标准不一样。比如交接试验时,相对地,相间及断口要求打42kV,一般现场打出厂的80%,33.6kV即可。可以查找相关规程,各个省不一样。
10KV
母排耐压要打
多少耐压
答:
10KV
母排
耐压
要打42KV耐压。如图所示:内压容器:液压试验pr=1.25p[σ]/[σ]t。气压试验pr=1.15p[σ]/[σ]t 式中:pr——试验压力,MPa;p——设计压力,MPa;[σ]——容器元件材料在试验温度下的许用应力,MPa;[σ]t——容器元件材料在设计温度下的许用应力,MPa。外压容器和