10kv以下阀型避雷器多久检一次
...放电电压应定期测定,
10KV及以下
者
每年测定一次
。( )
答:
答案解析:阀型避雷器的泄漏电流,工频放电电压应定期测定,
10KV及以下者每两年测定一次
。
10千伏
以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻测量周期是多少
答:
每半年一次
,视具体情况定,如果运行工况复杂可以每3个月做一次
...
以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻
多少时间检查一次
,我过几天就去考...
答:
对于阀型避雷器,
每年雷雨季前应进行一次预防性试验
;测定绝缘电阻,测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据比较,应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。泄漏电流、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者
每两年测定一次,10千伏以上者每年测定一次
,测量数值与历年测量数值...
10kv以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻应每年测量
一次
吗?
答:
阀式避雷器绝缘电阻测试周期:1)发电厂、
变电所避雷器每年雷雨季前;2) 线路上避雷器1~3年;3)大修后;4)必要时
。
电气设备
多久
做
一次检查
试验?
答:
2) 10KV避雷器每一年试验一次
,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。7) 电流互感...
配电线路
避雷器多久检测一次
?
答:
配电线路
避雷器多久检测一次
?一般线路避雷器需要1 ~ 3年检测一次,也可根据避雷器的实际运行情况合理选用。如果避雷器运行环境非常恶劣,按常理选择试验期是不可能的。及时发现避雷器的缺陷对系统的安全运行至关重要。“配电线路避雷器”主要用于保护电气设备免受高暂态过电压和限制续流时间,也是经常限制续...
避雷器
的安装标准?
答:
MOA接地线应接至配变外壳,MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将
避雷器
的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。严格按照规程要求定期检修试验,定期对MOA进行绝缘电阻测量和...
避雷器
的运行维护
答:
绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及弹簧松弛和内部元件分离等造成的。为了能及时发现
阀型避雷器
内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行
一次
预防性试验。
避雷器
耐压试验标准?
答:
避雷器
没有交流耐压试验。所谓的工频耐压实际上是工频放电电压的范围。以10千伏
阀型
LA的工频放电电压范围,运行中为23-33千伏。氧化锌避雷器耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量 该项试验有利于
检查
氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,...
雷击过电压导致
避雷器
电阻降低
答:
绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及弹簧松弛和内部元件分离等造成的。为了能及时发现
阀型避雷器
内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行
一次
预防性试验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。
雷电后造成架空线路产生高电压冲击波
漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时
低压绝缘材料的耐压等级为500伏
移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套
中间继电器的动作值与释放值可调节
为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。
10kv以下阀型避雷器每年检测一次
当采用安全特低电压作直接电击防护时