100a空开总跳闸是什么原因
分空开不跳闸,带
漏电
保护
100A总空开总是跳闸
,
什么原因
?
答:
可能力以下原因:①.电气箱配置不合理,分支空开容量较大,分支出现短路故障时造成的越级跳闸
。②.当各分支负载集中在同时使用时可能出现各支路正常,而支路电流之和造成总闸过负荷跳闸。③.个别支路有漏电故障,电于支路不是漏电保护器没有跳间而引发总开关因漏电跳闸。三者之间这种可能最大。
100
安的
空开老是跳闸
答:
1. 电路短路:电路短路是空气开关跳闸的最常见原因之一
。这可能是由于电线老化、破损、接头不良、电器设备短路等原因引起的。2.
过载
:如果家里的电器设备总功率过大,超出了空气开关的额定电流,也会导致空气开关跳闸。3.
漏电
:如果家里的电路存在漏电现象,也会引起空气开关跳闸。漏电可能是由于电线破损...
小加工厂三相电,
100A空开老跳闸
,就算晚上把机器开关、插头全搞下来,晚...
答:
是空开还是漏电保护器呀
如果是漏电保护器 有以下3个方面的原因 一个是空开下面的线可能漏电 ,而漏电电流不足以引起外面的保护器跳闸
二是保护器坏了 三是电压波动太大 如果是空开 有可能是空开下面的线路有偶尔短路现象 或者是电压波动太大 我是做建筑工地水电工程的 希望对你有帮助 ...
15千瓦电机
100A空开
运行久了为
什么老是
自动
跳闸
?
答:
就是:
1、导线太细发热 热量传递到开关上跳闸 2、开关上的螺丝不紧拉弧发热跳闸 3、开关本身存在品质问题
建议你使用 正泰 德力西 人民等正规产品
100A
≡相四线漏电
空开
为
什么跳闸
?
答:
1、漏电坏了
!2、下口线接地了!3、下口线路短路!4、超负荷
过载
!
家用电源220V最大可以带多少W,
100A的空气开关经常
跳开这是为
什么
了...
答:
空开开关包括三项功能:短路保护、一般性超载保护和欠电压保护,能应起空开跳脱的
原因
也就是这三种可能,像楼主题中说到的
经常空开
跳脱,难道有一家人经常电线短路?应该没多大可能吧!再有,经过低压变压器出来的电,基本上不会出现电压不够的情况,那么最有可能的就是一般性超载的可能最大了,也就是五...
分空开不跳闸,带
漏电
保护
100A总空开总是跳闸
,
什么原因
?
答:
极不建议总闸采用漏保开关,整个用电系统有多台设备,许多设备的分布电容比较大,这很容易引起漏保误动作,而且就是
漏电
总闸跳闸,你也很难分辨是哪一台设备漏电,故障难以排除,其实一般设备只要可靠接地即可,重点设备单独安装漏保开关。
分空开不跳闸,带
漏电
保护
100A总空开总是跳闸
,
什么原因
答:
分线路空开不跳闸。而总空开却频凡跳闸是什么原因?由於分支线路无过电流现象,所以支线空开不跳闸。但此支线路空开不含
漏电
保护器,所以遇到漏电现象只能有总空开跳闸了,因为总开关带有漏保装置。总漏电保护器跳闸,分路漏电保护器不跳闸是怎么回事,总开关至用户负载之间漏电。
过载
跳闸,用户用电量超过总...
一个2P
100A空开
线路约400米的16平方铝心线带一台9kW的蒸饭柜和一个电 ...
答:
铝线接空开,最好过一二个月紧固一下螺丝。铝线长时间接空开,很容易松动发热,导致
空开跳闸
。前时就修到和你一样的,铝线长时间使用后松动发热跳闸。换个新空开应该就好了。
三相
100A空开跳闸
,下面32A不跳
什么原因
答:
原因
有多个,个人猜测有如下几个原因:1、 100A断路器整定电流设置过低;2、 32A空开是D型脱扣,
跳闸
敏感性比
100A空开
要低;3、 100A空开或者32A空开有一个或者两个都有故障;4、 发生了短路现象,且短路电流超过了32A空开的分断能力(比如6KA),而还在100A空开的分断能力(比如10KA)之下,造成...
1
2
3
4
5
6
7
8