99问答网
所有问题
当前搜索:
1000米电线的电阻率对照表
电线的电阻率
是多少?
答:
材料电阻率(Ω
m
)(1)铜 1.75 × 10^-8(2)钢铁 9.78 × 10^-8 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质
的电阻率
。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料...
电线
压降问题,距离
1000m
,用4平的铜芯线是否能拖动2千瓦的设备?
答:
1、
电阻率
ρ 铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜2/米 2、I=P/1.732*U*COSØ3、电阻R=Ρl/
电缆
截面 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?I=△U==30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=...
同样使用6平方的铝线和2.5平方的铜线
1000米
,哪个耗电多?
答:
铝线电阻 0.028/6=0.004666666667*1000=4.667欧
。铜线电阻 0.0173/2.5=0.00692*1000=6.92 6.96-4.667=2.293
RVV2*1.5mm²
电缆1000米
压降但是啊!500W电器!
答:
500W 电流为500/220=2.3A 距离
1000
线径1.5 线阻为 0.0172*(1000/1.5)=11.5 线压降为 11.5*2.3=26.5 末端电压为 220-26.5= 193.5V 现如今的线品种多,线质量成差不齐 电阻率也不一样 限压降也会不一样 此计算尽限于国标线 国标线
的电阻率
为0.0172 ...
铜
电缆
1000米
线的面积120平 电流171A 求电压降
答:
每根电线的线阻:R=电阻率*L/S=0.0172*1000/120=0.14欧
,每根线的 电压降 :U=RI=0.14*171=24V,末端线与线的电压降:U=24*2= 48V
11千瓦的3相电机
1000米
距离要用多大的3芯电缆线
答:
导线允许的最大电阻为:R=U/I=15.4V/22A≈0.7Ω。距离:L=
1000米
,铜线
电阻率
:ρ=0.0172Ωmm²/m。则可估算导线截面积为:S=ρ×L/R=0.0172×1000/0.7≈24.6mm²。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50...
6平方的
电线1000米
以外供电
答:
20℃,铝
电阻率
:0.0283Ω·mm2/
m
;铜0.0000000175Ω·m2/m,假设为铜线,电阻R=0.0175*
1000
*2/6=5.833Ω,假设220V电压10%电压降,则电流I=20/5.833=3.4A。
铜线
电阻对照表
答:
常用产品铜导体电阻参照表如下:铜线的电阻可以根据公式电阻=电阻率乘以长度/横截面积,只要从相关资料上查到铜导线
的电阻率
就可以算出电阻值了!铜的电阻率在20和100摄氏度的时候,电阻率分别在0.0175和0.0228。铜线的质量=密度乘以体积(体积=横截面积乘以长度,铜的密度8.9g/c3)长度为/的铜线电阻R...
220v 传输距离1公里,用电3000W用多粗的
电线
合适?
答:
距离:L=
1000米
铝线
电阻率
:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=16mm²。
电缆的电阻
:R=ρ×L/S=1.7 电缆的电压降为:U=IR=13X1.7=22 电缆的电压损失率:22/220=10 电缆的电压损失率在《城市配电网规划设计规范》规定的范围内(220V电压波动要求在+5%和-10%之间)。因此选...
家用电器负载功率1000瓦,从距离
1000米的
地方拉设电源,请问用1,5平方米...
答:
铜线
电阻率
为0.0172欧姆平方毫米/米 那么1.5平方1Km
的电阻
就为5.73欧姆,又因为是火线和零线双线并行,其电阻就是5.73×2=11.46欧姆 负载功率1000W,其电阻就为48.4欧姆.电路中电流为220÷(48.4+11.46)=3.675A 不考虑
电线的
感抗,在
1000m
之后的线路两端电压就是48.4×3.675=177.88V...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000米电线一般多大电阻
国家标准电阻率对照表
1千米信号电线电阻多大
铜线1米阻值对照表
UTP线芯线间电阻对照表
国标电缆电阻率
10平方铜线千米电阻
电锻炉电阻率对照表
每千米导线电阻