99问答网
所有问题
当前搜索:
1000变压器低压电流
1000
千伏安的
变压器电流
是多少
答:
1000
千伏安的
变压器电流
为57.7A和1443A。根据公式I=S/√3 U线,我们可以计算出10/0.4kV变压器的一次侧(10kV)的额定电流为57.7A,二次侧(0.4kV)的额定电流为1443A。这是因为在变压器中,电流与视在功率和线电压之间存在一定的关系。因此,1000千伏安的变压器电流为57.7A和1443A。
1000
KVA的
变压器
工作
电流
是多少?计算公式怎么列
答:
1000
KVA的
变压器
额定
电流
高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A
低压
侧额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率 ...
1000
千伏安
变压器
能过载多少安
电流
?
答:
1000
KVA的
变压器低压
侧额定
电流
是1550A(每相),短时间(10分钟)内允许过流120%,即最大允许电流在1900A左右
1000
KVA
变压器
可最多超多少
电流
答:
1000变压器低压
输出额定
电流
是1442A,是书本上的理论数据,经验载流是1540A,变压器允许短时超流20%使用,那就是1540+308=1848,短时是没事的,但你的短时时间太长了,或不是经常这么大吧,比方夜间。虽然暂时没事,但肯定影响寿命的,变压器在额定电流下,寿命是20年。少用几年吧,还有要记住,...
1000
KVA的
变压器
可以带总
电流
多大的负载
答:
1000
KVA的
变压器
,如果
低压
是0。4KV,那么低压侧的额定
电流
为:1000/0.4/√3= 1443.4A,也就是说,可以带总电流为1443。4A的负载。如果超过这个电流,变压器即为过载运行,变压器就会发热,长时间绝缘老化易烧毁。
变压器测算电流怎么计算,1千伏安
变压器电流
是多少
答:
单相
变压器
计算公式:I=S÷V, S:变压器的视在功率,单位是VA,V:变压器额定电压,单位是V。如变压器的高压侧电压为220V,
低压
侧电压为110V时,则高压侧的额定
电流
为:I=S÷V=
1000
÷220=4.545A,低压侧的额定电流为:I=S÷V=1000÷110=9.09A,
1000
KVA的
变压器
额定
电流
是多少?
答:
令三相
变压器
一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=
1000
kVA 变压器一次额定
电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A 变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
一千
千伏安的
变压器
带多少
电流低压
答:
1、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器带总功率=
1000
*0.8=800KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=800*85%=680KW ,选择680KW以下用电器。3、如果是单台电机,由于起动
电流
大,即使采取...
1000
KVA
变压器
用于
低压
计量的互感器应选多大的?
答:
1000
KVA
变压器低压
侧额定
电流
1500A左右,可以选2500/5A或2000/5A的电流互感器。
1000
KVA的
变压器
,1000KV变380V
低压
侧要配多大的线
答:
额定
电流
I=S/1.732U=
1000
/1.732/0.4=1443A 300—500平方毫米以上的铜线。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000变压器单相低压电流多大
1000变压器高低压侧电流
1000kva变压器低压额定电流
1000kva变压器输出电流
1000变压器高压多大电流
1000kva变压器低压电流多少
1000变压器每相能带多少电流
变压器容量计算低压侧电流