1000千瓦用多大电压器计算式
1000千瓦用多大变压器
?
答:
需要用1250kVA的变压器
,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的...
1000千瓦用多大
的
变压器
答:
1000/0.9=1111kVA
考虑的一定的余量,最接近的变压器标准容量是1250kVA
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
答:
选择S=(1000/0.8)*0.7=875kw
,可选择1000kvA油浸式配变。如果干式或非晶态新型节能产品应选1250kvA配变。
1000KW
功率要
用多大
的
变压器
答:
最起码你要给个条件,即你的
变压器
铁心舌宽!然后用功率开平方X1.1等于铁心面积,即1000开平方=31.6然后用31.6除以舌宽得出叠厚这个就是你的变压器体积了!线圈
计算
:45除以铁心面积除以导磁率=每v的匝数 你的
1000KW
是什么概念?是总装机容量吗?一般来说,设备同时利用率是0。7左右,设备的功率...
1000千瓦
负载
要多大
的
变压器
答:
如果1000KW负载是设备容量,就选1000KVA变压器即可
。因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。
1000千瓦
的负荷
用多大
的
变压器
,三相单相分别用用多大的电缆
答:
先
算
出电流i=?,即i=160/(380*1.732)*
1000
=244a,再查表yjv电缆的ω/1km的电阻率,如用yjv-95电缆,再算出其500米的电压降,在5%以内就可,如超过就yjv-120的,
我厂总用电
1000千瓦
求高压
变压器多大
.用多少平方铜线
答:
1000kW
的负荷,考虑到功率因数0.9 则
变压器
的视在功率至少1111kVA。最接近的系列容量是1250kVA,负荷率在90%左右 如果负荷不是很重,且不考虑将来扩容基本上可以满足要求了。一次侧额定电流=1250/10/1.732=72A 二次侧额定电流=1250/0.4/1.732=1804A 导线电密一般不超过2A/mm2 ...
总负荷
1000千瓦
的工地 要
用多大
的
变压器
, 电缆
需要多大
的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷
1000千瓦
,各种负载的同时使用系数选0.7,
变压器
经济运行容量是0.7,变压器容量=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
?
答:
这个一
千瓦
的负载功率的工作状态基本都是运行在满载功率情况下,应该配备一个一千瓦(伏安)的
变压器
,负载如果是很轻松,只是在偶然时段满载运行,是这种情况,配备一个一千瓦的就可以了。
如何
计算变压器
容量,如总功率为
1000千瓦
,包括电机及加热照明等等。应使...
答:
变压器
容量=所有负载总和/功率因数*1.25,功率因数照0.75估计,那么变压器容量大致1666千伏安,选接近的标称规格即可,当然如果电机的比例大,变压器的容量要大一些,否则可以适当小一些。