10安培电流要用多大的线
十安用多大的
电线?
答:
承受十安培的电流,按一般家庭应用电压为220伏,大约2.5kw功率。为安全考量,又不可浪费,
我认为用2.5平方的铜线可以
。
十安培要用
多少平方的电线
答:
使用2.5平方毫米或4平方毫米的电线
。常用电工计算口诀:按功率计算电流 口诀一:电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相380 ,电流两安半。口诀说明:1、这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。
10A的
电流需要
多少粗的电线
答:
目前常用导线的材质为铜材,而铜材的单位横截面(每平方毫米)载流限额为5到8
安培
。以最小值进行估算,
10
/5=2。考虑到过载安全,至少
需要
2.5平方毫米以上横截面的铜导线。
十安电流用
几平方线
答:
10A电流就是2200W,
有一根1.5平方铜线就足足有余了
,因为1.5平方铜线的安全载流量是19A。
电流
密度计算,负载是
10安
,那么需求多小平方的电线,计算...
答:
1.铜线
电流
密度按5A/mm^2选取,负载10A则
应该
选择2平方的电缆。3.铝线电流密度按3A/mm^2选取,负载10A则应该选择,至少3平方的电缆。
10a的
电流用多大
平方
的线
答:
10a电流可以采用1.5平方或以上的铜线
。1.5平方铜线的安全截流量是13.5A;2平方铜线的安全截流量是18A;2.5平方铜线的安全截流量是22.5A;4平方铜线的安全截流量是32A。电流通过人体的时间越长后果越严重。这是因为时间越长,人体的电阻就会降低,电流就会增大。同时,人的心脏每收缩、扩张一次,中间...
10a
电流用
多少平方
的线
?
答:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。铜芯电线允许长期
电流
:2.5 平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)举例说明 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么
10
台计算机就
需要
一...
10安电流的
插线板
需要
多粗的铜丝作导线
答:
1.5平方,电压220V,
10安
2200瓦。电压380V10安3800瓦
10A的
电流用
多粗
的线
谢谢大家 要详细的计算公式和步骤 谢谢
答:
不需那么机械。10A电流一般用1.5²线足够。你知道每平方线载
多大电流
即可。这个电缆载流量你可参考:电气资料健康网,300/10KV电缆载流量资料,从1²-400平方以上数据都有。随着导线加粗,每平方载流量逐渐减小,这都是导线出厂给出的实验数据,不是那个人算的。
10A
电流要
配多少平方
的线
答:
电流
与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法 以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6
10
16 25 35 50 70 载流量(A
安培
) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150...