高层建筑设计防火规范要求
高层建筑
的
防火规范
答:
高层建筑是指建筑高度超过27米的住宅建筑,以及建筑高度超过24米的其他非单层厂房、仓库和民用建筑
。这些规定来自于《建筑设计防火规范》GB50016-2014。防火规范的重要性高层建筑在设计、建造和消防安全方面需格外注意,确保人员安全和财产保障。建筑设计防火规范》GB50016-2014的修订目的是统一调整标准间的不协调要求,将...
高层建筑
有哪些
防火要求
?
答:
一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级
。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于下表要求:
高层
住宅
消防规范要求
答:
3. 对于建筑高度大于54米的高层住宅,每个单元每层的安全出口不应少于2个
。防火和防烟依据包括《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》的相关条款,如
防火分区、中庭防火分区面积、防火墙和楼板
等的设计要求。此外,还有关于管道穿过防火墙、隔墙和楼板时的填塞要求,以及高层建筑内自动灭火系统设备室、通风、...
高层建筑设计防火规范
05版
答:
高层建筑防火设计常用要点1、在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等
。2、高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯间的出口。3、防火...
高层
民用
建筑防火设计规范
是如何规定的?
答:
单层、多层重要公共建筑和二类
高层建筑
的耐火等级不应低于二级。建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃
防火
材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。
高层
办公
建筑
标准层
设计防火要求
?
答:
高层
办公建筑标准层的
防火设计
包括以下关键
要求
:1. 安全疏散要求 根据我国《高层民用
建筑防火规范
》(GB50045-95),办公楼的安全疏散规定如下:- 位于两个安全出口之间的房间,其房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离应为40米;- 位于袋形走道两侧或尽端的房间,该距离缩短至20米;- 大空间办公...
高层
民用
建筑设计防火规范
规定?
答:
1. 高层民用
建筑设计防火规范要求
,在建筑高度不超过100米时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa。2. 对于建筑高度超过100米的
高层建筑
,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15MPa。3. 若高位消防水箱无法满足上述静水压力要求,应设置增压设施。4. 另外,消火栓栓口的静水压力不应超过1.00MPa...
高层
民用
建筑设计防火规范
答:
建筑高度超过24m的公共建筑。本
规范
不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及
高层建筑
中的人民防空地下室。当高层建筑的建筑高度超过250m时,
建筑设计
采取的特殊的防火措施,应提交国家
消防
主管部门组织专题研究、论证。高层建筑的
防火设计
,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有...
国家规定几楼以上要装
防火
门
答:
法律分析:十八层及十八层以上要装防火门。法律依据:《高层民用
建筑设计防火规范
》6.1.1
高层建筑
每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。6.1...
高层建筑
有什么
消防要求
?
答:
当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的
消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。穿过
高层建筑
的消防车道,其净宽和净高均不宜...