99问答网
所有问题
当前搜索:
高层住宅设置喷淋
高层
建筑需要
设置喷淋
系统吗?
答:
注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不
设置
自动喷水灭火系统。2、每座占地面积大于600m²的火柴仓库;3、邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;4、可燃、难燃物品的高架仓库和
高层
仓库;5、设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m...
高层
建筑
喷淋
头的布置要求有哪些
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋
头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
高层
民用建筑自动喷水灭火系统的
设置
要求有哪些
答:
7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下
设置
的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为...
高档公寓需要消防
喷淋
吗
答:
住宅
性质公寓室内是必须安装消防
喷淋
头。这样的设施是符合相关规定的。不可以改造或者拆除的,理由如下:1、拆除后,可能与开发商扯皮。2、无法在拆除后密封起拆除孔。一旦馆内有压力,水可能对家照成损失。(很有可能物业早已关闭每层闸阀)。注:《
高层
民用建筑设计防火规范》第五十六条规定:只有超过100...
高层住宅
多少米要
设置喷淋
?喷淋设计有哪些要点?
答:
高层住宅多少米要
设置喷淋高层住宅
走廊超过100米要做喷淋,100米以下纯住宅不用设。建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级zd防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。喷淋设计有哪些要点1、...
住宅
楼要不要装消防
喷淋
?
答:
住宅
楼要装消防
喷淋
,是为了发生火灾时灭火用。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
什么情况下需要
设置
自动
喷淋
系统,水幕系统
答:
及不超过100m的一类
高层
建筑及其裙房,除普通
住宅
、设集中空调的住宅的户内用房外,均应设自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统(1) 自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,...
超
高层住宅喷淋
装修注意事项
答:
超
高层住宅喷淋
装修可以根据需要上喷或者下喷做造型,还可以根据需要,对消防管道申请改造,在满足规范要求的前提下,调整管道在梁下或者板下100mm,从而满足吊顶需要,注意喷头位置不变,如果是上喷改造吊顶(封闭吊顶)后需要更换为下喷。水喷淋消防系统设计重要基于超高层住宅的火灾的特点,水喷淋消防系统的设计显得尤为...
高层住宅
需要自动
喷淋
答:
不设集中空调且户门为甲级防火门的
住宅
的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。7.6.2 建筑高度不超过100m的一类
高层
建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统 ...
超
高层住宅喷淋
如何装修
答:
超
高层住宅喷淋
如何装修 1、在装喷淋之前,一般来说就会考虑一下是要做上喷还是下喷的,这时要根据管道进行改造,如果想把它做成下喷的造型,在进行调整时,要预留出100毫米的空间,再把喷头安装上。2、喷淋装好后,要叫当地的消防局来进行验收,一定要验收合格后才能进入下个工序。消防喷淋头有哪些 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高层住宅要装喷淋吗
46高层住宅每层都需装喷淋吗
22层高层需设喷淋吗
超高层需要设置喷淋系统吗
一类高层住宅喷淋设置要求
高层住宅的喷淋灭火系统
超高层建筑喷淋选项
高层住宅喷淋头设置规范要求