99问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室门的防火要求
配电室防火门
有哪些
规范要求
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
高压配电室门
应如何设置?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电室防火门规范
是怎样?
答:
关于配电室防火门的规范,
具体要求如下:1. 配电室应采用一二级耐火等级的建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级
。2. 长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并且门应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以开...
配电房防火门的要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
高压配电室的防火要求
有哪些?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
对
配电室
或
高压室的
门有何
要求
?
答:
要求
:配变电所的门应为
防火门
,并应符合下列规定:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所...
配电房的
门窗一般有哪些
要求
?
答:
3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、
干式变压器室
及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变...
配电室防火门
有什么
要求
答:
因为是重要防火区域,所以
配电室防火门等级一般为甲级防火门
。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
变
配电室的防火
门是否为甲级
防火门
???
答:
1、设在高层建筑内的配变电所,应采用
耐火
极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级
防火门
与其他部位隔开;2、可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间的门应为甲级防火门;3、配变电所内部相通的门,宜为丙级
的防火
门;4、配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
规范
中对...