99问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室火灾危险性
高压配电房
属于几级风险
答:
丙类火灾危险性部位。
配电室的风险因素:电气作业人员未取得特种作业操作证,未参加安全技术培训。配电设施无闭锁装置或失灵,电气元件未装箱
。电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置,配电箱绝缘破坏或电气裸露导致触电事故。电气元件和线路老化,绝缘性能下降导致短路时产生的高温和火花引发火灾。
10kV
配电室危险
区域有哪些地方
答:
个人观点,现在10KV
配电室
的设备都是封闭式的,没什么太大
危险
,倒是配电室自身的环境存在一些危险因素。例如电缆夹层,有进水和进小动物的危险。配电室的门窗密封不严也有进小动物的危险。另外,杂物的堆放和配电室自身的通风问题,加之用电设备可能发生的
火灾
风险也要考虑。从设备上说,由于
高压
柜的检修...
高压配电室火灾危险
等级是严重危险吗?
答:
灭火器配置场所中,
高压、低压配电室都是中危险等级
。
...110KV屋外
配电
装置(无含油电气设备)的
火灾危险性
应为下列哪一类...
答:
【答案】:D《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229—2019)第11.1.1条规定,建(构)筑物的
火灾危险性
分类及其耐火等级应符合表11.1.1(见题解表)的规定。查表可知屋外
配电
装置(无含油电气设备)的火灾危险性为戊类。题解表建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级(部分)
配电室火灾危险性
怎么填
答:
该情况主要包括电气设备故障、短路、过载。1、电气设备故障:
配电室
中的电气设备,如变压器、配电柜、电缆等,如果出现故障或过载,会引发
火灾
。2、短路:电路中的短路故障会导致电流突然增大,产生大量的热量,会引起火灾。3、过载:电气设备如果长时间过载运行,会导致设备过热,引发火灾。
配电室火灾危险性
类别应为丙类还是丁类?配电室内电缆为非阻燃电缆。_百...
答:
配电室
的
火灾危险
等级区分指标是:设备装油量。大于60KG为丙类,小于等于60KG为丁类。你说的线缆不影响的配电室的火灾危险类别,但是属于消防隐患之一,在消防验收时是不能通过验收的。
配电房危险
源有哪些?
答:
主要是防触电或发生
火灾
,需关注以下几点:1、通风、防潮,尤其南方地区。2、氧化或松动的线路接点。3、老化或发生过热的线路。4、远离易燃易爆物品。5、专人维护,定期检查。
110KV变电站怎么配备灭火器
答:
按照工程建筑物灭火等级属严重危险级,具体配置如下:主变:1台推车式干粉灭火器;10kV配电装置室:6只MF/ABC5灭火器;二次设备室:3只MF/ABC5灭火器;警卫室:3只MF/ABC3灭火器;安全工具室:3只MF/ABC3灭火器;35kV配电装置室:6只MF/ABC5灭火器。
火灾危险
类别、耐火等级 :主控
配电室
:火灾...
...部位是消防安全重点部位,具有什么样的
火灾危险性
?
答:
消防安全重点部位:
配电房
、发电机房、危险品仓库、易燃易爆品储存场所、工厂里的喷漆车间、
高压
工作区域、锅炉房、厨房等。具有甲类
火灾危险性
。根据火灾易发程度和发生火灾之后的损失情况确定消防重点部位。重点防火岗位应进行专业的消防上岗培训,对重点部位进行严格管理。
配电室
的建筑物和构筑物的耐火等级
答:
不低于二级。
配电室
的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于二级。配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应根据其用途、
火灾危险性
、建筑高度和层数等因素确定。具体的耐火等级要求可以参考《建筑设计防火规范》和《电力工程电缆设计规范》等相关标准和规范。在设计和建设配电室时,应严格按照相关标准和规范进行,以...