99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电流的计算公式是什么
高压电流计算公式是什么
?
答:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)。
220V电机计算公式:I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)
。这里330v和220v都是交流电,需要用到交流电电流的计算。电流分为交流电流和直流电流。交流电功率和电流关系公式:P=√3*U*I*cosφ*η。简介。导体中的自由电荷在电场力的作用下做有...
100KVA变压器
高压电流
有多大?
怎么计算
的?
答:
高压侧电流=100*0.06=6A
低压侧电流=100*1.5=150A
高压
电机
电流计算公式
有人知道吗
答:
1、高压电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ
,I---高压异步电动机的额定电流(A),P---电动机的功率(KW)。cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。2、功率因数的大小与电路的...
高压电流计算
方法?
答:
计算电感电流:根据电感电压公式,
可以使用以下公式计算电感电流:i = (1 / L) * ∫V dt
其中,i表示电流,L表示电感,V表示电感两端的电压,∫表示积分符号。需要注意的是,在实际应用中,高压电流的计算可能还需要考虑到电源、负载、电路拓扑和控制方法等因素,因此需要综合考虑实际情况和需要,选用...
...换算成
高压
10KV,
电流是
多少A? 低压换算高压 有
什么公式
吗...
答:
高低压换算是有
公式
的,因为这个系统的视在功率是不变的。也就是S=3^0.5UI.现在总的视在功率S=1.732*0.38*100 KVA,那么折换成高压侧
高压电流
应为=S/1.732/10=0.38*10=3.8A。
高压
电机的
电流怎么计算
?
答:
电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
电流计算公式
:电流x电压=功率;电流=功率、电压。所以家电220v50Hz,1500w功率的用电器,其电流为:I=1500/220=6.8A 电...
高压
侧
电流怎么算
?
答:
就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么
高压
侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测
电流公式
为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
求
高压
负荷开关柜(出线柜)
计算电流公式
?
答:
要
计算
三相
电流
必须有一定的已知条件。例如:已知电压和视在功率,则电流=视在功率/根号3x电压。已知电压和有功功率及功率因数,则电流=有功功率/根号3x电压x功率因数。
怎么
能
算
出变压器的
高压电流
和低压电流
答:
如果是单相变压器。
高压电流
I1=P(变压器容量)/U1(高压电压)低压电流I2=P/U2(A)如果是三相变压器。高压线电流I1=P/1.732/U1(高压线电压)低压线电流I2=P/1.732/U2(低压线电压)(A)
求主变
高压
侧一次
电流的计算公式
答:
计算公式
有以下3种。1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧
电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,...