99问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜避雷器安装规范
高压避雷器安装
及使用注意事项
答:
高压避雷器
根据其发展的先后顺序以及内部结构可以分为保护间隙避雷器(放电间隙避雷器)、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器、氧化锌避雷器等,其中保护间隙避雷器的主要元件是放电电极的材料,并且主要用于限制大气过电压,平时主要是用于配电系统、线路以及变电所进线段保护。阀型避雷器中是将火花间隙和非...
避雷器
的
安装标准
?
答:
避雷器的安装标准:
应安装在靠近配电变压器侧,配变低压侧也应安装,MOA接地线应接至配变外壳,严格按照规程要求定期检修试验
。应安装在靠近配电变压器侧,金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时...
安装避雷器
有哪些要求?
答:
从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗
,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。\x0d\x0a2. 配变低压侧也应安装\x0d\x0a如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在...
高压
电缆头安装开关
避雷器安装
在开关上头还是开关下头v?
答:
1.保护开关:将开关避雷器安装在开关下游
,可以避免雷击等突发事件对开关产生损坏,提高开关寿命。2.
避免过电压和过电流
:开关避雷器安装在电缆头下游,可以有效避免因过电压和过电流产生的损坏。3.保护电缆:将开关避雷器安装在电缆头下游,可以有效地保护电缆,减少由于雷击、浪涌等突发事件产生的电缆损坏...
箱变中,
高压
进线
柜
中
避雷器
如何接线
答:
变压器中性节点接避雷器接线端,避雷器接地端通过电缆接柜体或柜内接地排
。带电显示分传感器应该并联在变压器进线侧,显示器串联在变压器中性节点和避雷器中间。够详细了
10Kv复合绝缘氧化锌
避雷器
的
安装
要求
答:
③
避雷器
必须垂直
安装
,有特殊安装要求提前和厂家联系 ④避雷器引线应连接牢靠,它与母线、导线的接头长度应不小于100mm为防止松动,最好用弹簧垫圈或者是双螺母紧固,引线不应过紧过松,且不允许有接头,截面不得小于铜线16平方mm,铝线25平方mm ⑤户外避雷器应用镀锌螺栓将其上部端子街道
高压
母线上,...
避雷器
应
装
设在被保护设施的什么位置
答:
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下
高压
配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的门型构架上不应
安装避雷针
。(4)...
10kv
高压
开关柜主变进线柜为什么不能
装避雷器
?
答:
1 从技术上,避雷器应当装在主变的
高压
侧和低压柜母线上,一般不装在主变进线上;2 主变进线柜中的断路器一般容量都比较大,体积也大,所以这个开关柜里既要装断路器。还要
装避雷器
,空间不够。但是有一些尺寸较大的开关
柜
,主变进线柜内也是可以装避雷器的。
高压柜
里是什么
避雷器
答:
1.
高压柜
配备的
避雷器
主要包括金属氧化物避雷器(MOA):MOA展现出优异的非线性伏安特性,当电压超出正常范围时,其阀片电阻会迅速降低,有效限制电压的进一步升高。由于MOA具有较大的绝缘裕度,在系统电压存在时,避雷器内部的瓷套不会形成足以导致击穿的电场强度,而在系统电压消失后,阀片电阻能够切断...
请问:10kV中压
柜
的
避雷器
是做在进线隔离柜里,还是做在母线PT柜里?进...
答:
放置位置不同,其作用不一样。一般的做法是2个位置都放。进线隔离柜放置
避雷器
的作用主要是放置外部过电压浸入。如果,系统较小(
高压柜
数量少),可仅在进线隔离或母线PT柜内放置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压电容柜避雷器安装规则
避雷器安装规范国标
避雷器正确安装方式
架空线避雷器安装要求
10kv避雷器安装导线要求
线路避雷器安装规范
110kv避雷器安装规范
电柜避雷器要接地线吗
更换避雷器注意事项