99问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜合不上闸是怎么办
高压配电柜上
的断路器
合不上
去,是什么原因?
答:
检查断路器二次插件是否插入良好
,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(手...
高压配电柜上
的断路器
合不上去是
什么原因
答:
高压断路器不能合闸原因:先确认下故障发生在机构的哪个位置。
把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴
,看断路器能不能合闸。如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸...
BGP9L-6
高压
配电箱
合不上闸
但电压表有指示可能故障原因是?
答:
解决办法:更换合闸电磁铁
8、抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠 9、
万能转换开关在停止位
解决办法:将开关转到左送电或右送电处 二、进线柜主开关不能分闸原因分析:1、分闸按钮接触不良 解决办法:
更换分闸按钮
2、...
高压
环网
柜合不上闸是
什么原因
答:
高压环网柜合不上闸是什么原因 1,
保护动作,下级有故障或连跳信号,这个要检查电器回路
;2,控制回路故障,你要检查下跳闸回路是否有串线的问题;3,
机械问题
,可能是合闸保持结构问题,合闸后不能保持,自动跳了。(这个可以把操作电源取消,手动合闸试试)
高压
充气
柜合不上闸怎么
回事合不上闸怎么回事?
答:
把分闸都关闭。总零线拆了。看能不能合上总闸。能合上。说明总供电没问题他。 然后 断电,吧总零线装回
。 吧所有零线拆掉,或者1根根 拆下来测,
最好用指针表或者带兆欧表
。或者表用9V电池的。让零线悬空,开关断开, 测零线对地阻值。 正常应该几兆以上或者无穷大。 如果有阻值还很小。 先...
开关
柜
无法分
合闸
故障处理
答:
在
高压柜不
能电动合闸时,首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸。电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足合闸要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分
闸柜
内手车被拉出,插头没有插上。如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位。利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是...
...一分闸就烧控制回路的保险,然后导致
合不上闸
,请问是什么原因?_百度...
答:
1.换下此开关故障消失,说明开关有问题的判断是对的,否则证明进线
柜
二次线路有问题。2.如果证明开关故障,可以将换下的开关拆开外壳检查分
闸
线圈的外观和阻值,看能否发现问题。3.如果二次线路有问题,按图纸重点检查分闸回路。总之调好一下开关可以快速判断问题是出在开关上还是出在二次线路上。
高压柜
第一次
合上
后分掉 后面
合不上是
什么原因
答:
高压柜上
的真空开关无法合闸只有两个原因。1.没蓄能,可以看蓄能显示牌判断是否已经蓄能。2.合闸回路除了合闸开关以外还有内外连锁开关断开或者故障。把开关摇到试验位,依次短接内、外连锁开关并试合闸,就能找出无法合闸的原因了。
10kv变压器出线
柜
合闸按钮不能
合上怎么
回事
答:
先观察开关的状态是何种位置,如果开关已经处于
合闸
状态,合闸按钮是按不下去,其次,看看是否带有合闸闭锁,如果则需要解除,否则也是
合不上闸
的。
高压
变压器
柜合不上闸
报警过电流是什么原因?
答:
先把低压开关播到关的位置,然后去送
高压
变压器柜上的总闸,这样就可以合上闸了,为什么低压开关不分闸髙压
合不上闸
呢,哪是因为负载过大在合闸的瞬间会产生一种浪涌电流所以说会报警,另外象这种情况也不允许操作的。