答:
高压柜已储能指示灯不亮分析如下:1.
无储能
电源;2.储能线路断线;3.储能指示灯坏了;4.储能辅助
开关
分合不到位;5.储能电机坏了,无法储能;以上一种或任意组合都会造成
高压柜储能
指示灯不亮。因此需要检测以上元件。
kyn28-12-04型
高压开关柜
小车
不储能
是什么原因
答:
原因有:1,储能小母线失电;2,
储能回路开关或熔断器损坏,储能旋钮关闭
。线路松脱等;3,小车储能电机损坏?
高压开关储能
装置指示灯不亮显示末储能
答:
储能电机坏了
。长期使用高压开关柜,难免会出现一些故障,高压开关储能装置指示灯不亮显示末储能是储能电机坏了,无法储能。
高压开关柜
未
储能
能合上闸吗
答:
高压开关柜的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的
。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
高压柜储不
起能,己更换小车,DC也正常,还是储不起,什么原因?
答:
储能储不起
,一般分为电动和手动,不知你说的是手动储能,还是电动储能。如是电动储能,不妨先检查一下电机是否正常,是否电机有动作,接线端是否有电压。如是手动不能储能,则有可能是机械上的故障,需要专业人员来做维修。
10kv
开关柜不储能
可以跳闸吗
答:
10kv
开关柜不储能
可以跳闸吗 所有的开关跳闸都没有闭锁条件的,只要有跳闸信号,会立即跳闸!储能一般是合闸后储能,为下次合闸做准备的。
10KV
开关柜
未储能,手动
储能无
反应,如何合闸?
答:
断路器上有手动
储能
的位置,是用一个摇柄摇动储能的,储完能按合闸按钮,分闸按分闸按钮。然后再用摇柄手动储能。。。再合。。再分。。再储能
企业供电公司安装的计量
柜
电动
储能
不了什么原因
答:
由于
储能
不到位
开关不
能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。2、电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。3...
环网
柜储能
储不了
答:
电机故障。1、环网柜不能
储能
可能是电机故障。电机空转不停机、储能指示灯不亮,电机储能未满提前停机。2、环网柜的作用是:环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过
高压开关
向外配电。
高压配电柜
显示弹簧
不储能
是什么意思?
答:
是弹簧操作机构的弹簧释放能量后(合闸完成后),没有储存能量