99问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关回路电阻标准值是多少
回路电阻多少
才合格
答:
不同设备对回路电阻的要求各不相同。例如,在高压开关柜中,
回路电阻通常要求小于等于100微欧
;而在某些精密的电子设备中,这一数值可能需要控制在更低的范围内,如几毫欧或更低。此外,回路电阻的合格标准还会受到工作环境、温度、湿度等因素的影响。为确保回路电阻合格,可以采取一系列措施。首先,在安装...
高压
主
回路电阻标准是多少
答:
高压
主
回路电阻标准
因设备类型、额定电压、工作环境以及设计要求等多种因素而异,因此并没有一个统一的固定
数值
。一般来说,高压主回路的
电阻值
应足够小,以确保电流在通过时不会产生过大的压降,从而保证设备的正常运行。同时,电阻值也不能过小,以避免设备在短路或故障时产生过大的热量,从而保护设备...
高压
试验的
标准是
什么?
答:
1.
电缆绝缘电阻试验【标准10KV:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4. 交流耐压试验【2...
高压开关
柜的绝缘
电阻标准
要求
是多少
答:
回主路电阻(μΩ ):负荷开关柜≤400;组合电器柜≤400
。户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用,具用五种防止误操作...
高压
测
回路电阻值
,多大范围才正常?
答:
看我站的高压柜的出厂和交接试验报告单,
10KV高压柜回路电阻不大于500微欧
。当然是越小越好,没下限值。我们站的几十个10KV高压柜回路电阻在100-400微欧之间。 好像35KV回路电阻也是这个标准。
高压
主
回路电阻标准是多少
答:
在测量
高压开关
导电
回路
接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触
电阻值
。为此,电力部
标准
SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果...
回路电阻
测试仪测试
标准
答:
国内近几年的MSHL技术的
回路电阻
测试仪,都是采用
开关
电源技术、数字电路技术相结合设计而成。主要技术指标:测试值最低不得小于100A,其中国家
标准
GB763推荐的600A直流 双路高速16位Σ-ΔAD采样 5寸大屏数字信号处理技术 最高分辨力达到0.01μΩ 目前国内最好的MSHL-100A/B测试仪能达到0.01μ...
隔离
开关
的
回路电阻是多少
?
答:
隔离
开关
的
回路电阻是
200υΩ左右。在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作
高压
隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的...
10千伏真空
断路器
触头接触
电阻
测试
标准
答:
1、
回路电阻值
表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行的
断路器
尤需加倍注意。3、回路电阻测量,不允许...
回路电阻
测试仪的用途?
答:
回路)电阻,也可用于高精度测试电缆线路的DC
电阻值
,以及需要大电流和微小电阻测量的场合。以
高压开关为
例。通俗点说,
回路电阻
测试仪是用来检测高压开关的闭合情况的。高压开关的性能也关系到整个电力系统的正常运行,所以在电力工作中检测高压开关的回路电阻也是一项非常重要的试验。