高压变频器和电机怎么匹配
高压变频器
功率及电压与
高压电机
型号
如何匹配
的问题,
高压电动机
为1400KW...
答:
以海拔1000m以下为例,风机水泵等平方转矩负载选型容量一般为电机功率的1.25倍,也就是1400乘1.25。而对于提升机类带能量回馈型负载,容量按照电机功率1.5—1.75倍选择,即1400乘1.5—1.75。选择型号注意电流要大于电机额定电流,电压
与电机
额定电压一致。前期基础选型基本如上所述,还有问题,可以...
变频器如何
配
电机
答:
2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何来选配电机的问题,
我想应该是这样的:能买到额定电压为三相220V的电机当然最好
,如果不能,则可以用国内最常见的三相380V的小功率电机,将电机绕组由星形改为三角形,这样加在绕组上的电压仍为220V,电机应该可以正常运转。3、小功率电机380V/Y型,220...
变频器与电机如何匹配
答:
一般应用只是按照电压,功率来匹配的
。比如,380V 2.2KW的电机如果用在一般没有多大负载的场合就配380V 2.2KW的变频器,如负载大就放大一个等级配3.7KW的变频器!
变频器与电机如何
选配
答:
1.1
一般情况下,变频器拖动恒转矩负载电机,以电机额定电流为依据选择变频器
。1.2 一般情况下,变频器拖动风机、泵类负载的电机,以电机额定电流为依据选择变频器。1.3 经常短时过载运行的电机,需要计算过载周期及过载电流。变频器拖动这类型负载的电机,要求变频器最大输出电流Imax大于电机峰值电流,...
不同负载对
变频器和电机匹配
有何要求?
答:
不同负载对
变频器和电机匹配
有何要求 首先看电机拖动的是什么负载,如果是有专用型的,就要选用专用型的变频器,如果没有,就选通用型的变频器;其次,就是看电机的额定电流,变频器的输出电流,要比电机的额定电流稍微大一些为佳;比方说,电机的额定电流为35A,15KW的变频器差不多是可以满足使用要求...
变频器怎么
配
电机
答:
1.
变频器
功率 按所带的负载功率选取。多大功率
电机
就选多大的功率的变频器。大一规格也可以。2. 变频器型号 不同用途选不同的变频器。 例如 有通用的变频器,有风机水泵专用的变频器, 有机床主轴专用的变频器。等等。3. 负载惯性大的,要同时选择制动单元和制动电阻。4.查
电动机的
铭牌额定电流...
变频器和电机怎么匹配
答:
变频器和电机匹配
根据负载情况进行选择。同一台变频器,在轻载与重载情况下,标称的功率是不同的,也就是说,如果是重载的话,变频器的额定功率会小些。具体轻载与重载,是看电机的输出负载情况。简单的说,如果经常有过载的工作状态,就可以认为是重载。轻载型与重载型的变频器从内部功率器件选型上是...
变频器与电机如何
连接?
答:
电源线连接在R、S、T端子,
电机
线连接在U、V、W端子上 如需制动 制动电阻接PA PB
变频器与电机
容量
匹配
问题
答:
根据
变频器
的设计,只要选大于等于
电机
的额定功率即可。当然如果你选比电机功率大一级的,变频器的负载裕量大些,对变频器的运行更有好处。但是,设备成本会增大。其实,每个变频器产品的选型手册都会告诉你
如何
去选。需要特别注意的是选变频器是要看电机的负载类型的。
如何
接连接
变频器与电机
?
答:
连接方式如下所示:
变频器
主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据
电机
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压...