如何看懂LW25-126断路器
二次图
答:
电器原理图,一般包括储能回来,
合闸回路
,分闸回路等,检查线路时,沿着一个起点一个一个元器件找就行了。
求高手给解释下这个断路器图纸!!
答:
1.辅助开关Q是用来指示开关的状态(分
合闸
位置)的,一般是连接在开关操动机构上,当开关操动机构进行分合闸动作时,辅助开关上各常开、常闭接点的分合状态发生变化。图中辅助开关的接点分别接在分、合闸控制
回路
和防跳回路中。
2
.防跳回路的作用是防止断路器合闸成功后,由于误操作或故障,合闸指令不...
什么是断路器非同期
合闸
答:
断路器非同期
合闸
时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时没有损坏,也会造成严重的隐患。断路器的作用是切断和接通负荷
电路
,以及切断故障电路,防止事故...
配电
二次回路
中的KK开关位置是不定的,如在合后位,一旦出现跳闸,便变 ...
答:
这个主要要根据kk开关内触点的形式来思考。lw2型kk开关内有的触点是直接连在轴上的,有的则是有90-180度的自由行程。比如断路器
合闸
,经保护跳闸后,kk开关处于合后位置。这时,你转动一次kk开关,注意,这时并不是kk开关的分闸后位置,而是预分闸位置。
和发电厂,变电所,电气,继电保护,计量,
二次回路
有关系的问题 ?
答:
1、N600是指电压互感器
二次
侧电压的N线,全站二次电压的基准就是它了;在继电保护
回路
编号中6是电压回路的编号.2、L是零序电压的意思,L630一般是指I段母线的零序电压,L640指II段母线的零序电压 3、S是指试验电压,在保护中没有用到该电压,一般只在检验电压互感器接线是否正确是使用 你在这光问没...
如何辨别
高压
开关柜的试验位置和工作位置
答:
1、检修位置,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如何检修;2、试验位置,把断路器拉到断路器可动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是安全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的位置(动触头和静触头在脱开位置),二次插头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试验
二次回路
和断路器...
断路器自动重
合闸
装置的控制
回路
设计
答:
跳闸操作:先将手柄左旋至水平位置,即预备
合闸
位置,再左旋30°即为跳闸位置,手放开后在自复弹簧的作用下,手柄复位于水平位置,成跳闸后位置。
2
.控制开关的触点盒位置表 控 制开关右端的数节触点盒,其四角均匀固定着四个静触点,其触点外端伸出盒外接外
电路
,而内端与固定于方轴上的动触点簧片...
两个变压器低压进线分别
合闸
运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线...
答:
两路都运行,说明联络开关在备用状态,拉出来有一路跳闸的话说明
二次
里面有闭锁,因为三个开关之间二次是连在一起的,拉出一台有可能使
回路
发生变化,导致跳闸。应仔细检查一下图纸。一般情况下,联络开关或总开关只能退到试验位置。
负荷开关和断路器的区别?
答:
区别 一,断路器可以切断工作电流和事故电流,而负荷开关只能切断工作电流不能切断事故电流。这是最主要的区别。二,简单点来说,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。三,在一定的条件下负荷开关可以替代断路器的作用,而断路器不可替代负荷开关。
写出控制
回路合闸
时及保护动作后跳闸时的
电路
工作原理?
答:
合闸回路
:正电源---操作把手---断路器常闭辅助触点---合闸接触器(或合闸线圈)---负电源。当手动合闸,合闸把手闭合,合闸接触器动作,合闸电源接头将断路器合闸,合闸后断路器常闭辅助触点打开,切断合闸回路。同时操作把手接通红灯---断路器常开辅助触点(此时已闭合)---跳闸线圈---负电源。红灯亮...