答:
锚固长度不够会引起结构受力不行
,如钢筋锚固长度本就是为了增加受力、抗扭等,但是现在锚固长度不过,钢筋所起的作用就很小了。而且如果太短还会引起受力太大将混凝土裂开,钢筋拔出等现象。
筏
型基础
高低跨钢筋锚固
方法
答:
板厚一样的情况下,底
筋
:低
跨
弯折锚入高跨一个
锚固长度
;高跨直锚锚入低跨一个锚固长度。面筋:高跨弯折锚入低跨一个锚固长度;低跨直锚锚入高跨一个锚固长度。板厚不一样,底标高相同的情况下:底筋通长。面筋:高跨弯折锚入低跨一个锚固长度;低跨直锚锚入高跨一个锚固长度。板厚不一...
人防底板下柱墩
钢筋锚固筏板长度不够
弯锚长度怎么计算?
答:
这个不过毛顾
长度
的话,就打弯就行了,弄完句就算了
集水坑
钢筋
往板里的
锚固长度不足
,有什么处理办法
答:
如果是已经绑扎完毕,验收的时候发现
锚固长度不足
,那处理起来比较麻烦哦。要看集水坑的大小。如果集水坑不大,周围
钢筋
不算复杂,那直接把一半的集水坑钢筋替换成够锚固长度的钢筋,其他的做搭接就算了,满足搭接百分率就行。最好是有图,可以帮你分析一下。
梁底
钢筋锚固长度不够
可以搭接吗?
答:
锚固长度不足,可以搭接也可以焊接(双面或单面)。受压区搭接,按50%搭接。受拉区搭接,应将原钢筋截断,然后在受压区按50%搭接。最稳妥的方式可采用双面搭接焊的处理措施。将有
钢筋锚固长度不足
的钢筋采用双面搭接焊将钢筋接至设计及规范要求长度。
筏板
基础
钢筋
搭接
长度
答:
筏板钢筋
的搭接接头面积百分率不得大于50%,所以其绑扎搭接长度为1.4La.La为
锚固长度
,可根据混凝土等级、钢筋等级及直径。钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。
钢筋筏板
搭接
长度不
应小于35d。钢筋的绑扎应该符合以下的规定:钢筋的交点须用铁丝扎牢。板和墙的钢筋网片...
筏板
厚度
不够钢筋
直描怎么办?
答:
不够
直锚,可以选择弯锚。
筏
型基础
高低跨钢筋锚固
方法
答:
板厚一样的情况下,底
筋
:低
跨
弯折锚入高跨一个
锚固长度
;高跨直锚锚入低跨一个锚固长度。面筋:高跨弯折锚入低跨一个锚固长度;低跨直锚锚入高跨一个锚固长度。板厚不一样,底标高相同的情况下:底筋通长。面筋:高跨弯折锚入低跨一个锚固长度;低跨直锚锚入高跨一个锚固长度。板厚不一样,面标高相同的情...
构造柱
钢筋锚固长度
40d.钢筋直径12.
筏板
400,这种
锚固长度不够
的怎么办...
答:
这个要做弯折 弯折长度为总埋入长度满足
锚固长度
按你情况应该为180左右
筏板
基础
钢筋锚固长度
答:
1、绑扎板筋前应清理垫层上的杂物,在垫层上弹好主筋的间距线,起步筋距边50mm。2、
钢筋
绑扎时宜采用八字扣绑扎,板筋交接点均全部扎牢,双层板筋之间加设撑筋,间距为Φ12@600mm×600mm。3、
筏板
基础钢筋采用直径为22和25的HRB400钢筋,钢筋连接方式为套筒连接。钢筋套筒连接接头连接区段的
长度