99问答网
所有问题
当前搜索:
风管里最大风速可以是多少
镀锌
风管风速
规范要求
答:
根据百度文库相关资料显示:镀锌风管风速规范要求如下:1.对于矩形风管,边长小于或等于450mm时,
最大流速应小于或等于15m/s
;边长大于450mm时,最大流速应小于或等于20m/s。2.对于圆形风管,风速应小于或等于15m/s。3.在人行区域、洁净室、工艺设备内部等场所,风管内的风速应小于或等于10m/s。4...
排烟系统主
风管风速最大是多少
答:
1. 排烟系统主风管的风速应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,
风速不应超过每秒20米
;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
排烟系统主
风管风速最大是多少
答:
根据<<建筑设计防火规范>>规定:排烟系统管道的
风速
应符合下列规定:采用金属管道时,不宜大于20m/s,采用非金属管道(注:多为混凝土风井)时,不宜大于15m/s。
中央空调的新风系统的
风管风速
怎么确定
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m/s
;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。
消防排烟
风管风速
一般用
多少
?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
空调
风管中
,
风速
的流速有什么规定?不得小于8米/秒?,消防用的风管风速...
答:
消防排烟的是10m/s,正压送风是15m/s的。
中央空调
风管风速
一般
为多少
?
答:
1、一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。2、根据设计规范,满足这一范围
内
噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支
管风速
为2~3m/s。通风机与消声装置之间的
风管
,其风速可采用8~10m/s。
风管风速
风量如何计算,100X100风管多大风速,
最大是
多大风量
答:
进
风管
的话
风速
15米/秒,
最大
不能高于18米/秒。出风的话12米/秒;最大不能超过14米/秒
中央空调
风管风速
一般
为多少
?
答:
1. 通常情况下,空调房间
内
对空调系统的噪音限制为40至50分贝(dB)(A),相应的噪声评价数(NR或NC)应在35至45分贝(dB)(A)之间。2. 根据设计规范,为了达到这一噪音限制范围内,主管的
风速
应控制在4至7米每秒(m/s),而支管的风速则应保持在2至3米每秒(m/s)。对于通风机与消声装置...
暖通空调,
风管
的主风管、支干管、送风口
风速是多少
?范围是多少?给排水...
答:
1. 主
风管
、支干管和送风口的
风速
在暖通空调系统
中
至关重要,直接影响空气流动和分布效率。一般而言,主风管的风速设计在10-15米/秒(m/s),而支干管的风速可适当降低至5-10米/秒。2. 送风口的风速通常控制在2-5米/秒,以确保舒适性和避免产生噪音。具体风速的选择还需考虑建筑的具体情况和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管风速与噪音对照表
pvc风管最大风速
pp风管最大风速
空调机组主风管风速标准
空调主风管风速多少
空调机组送风管风速
风管风速对照表
复合风管能到达的风速是多少
风管风速最简单三个步骤