99问答网
所有问题
当前搜索:
风管角铁法兰尺寸规范表
角钢
法兰风管
角钢常用什么型号
答:
GB50243-2002,
第4.2.7条:金属圆形风管法兰规格 D≤140,扁钢20*4;140<D≤280,扁钢25*4;280<D≤630,角钢25*3
;630<D≤1250,角钢30*4;1250<D≤2000,角钢40*4。 矩形风管的法兰楼上回答了。
角钢
法兰风管
角钢用多大的
答:
L20×4,L25×4,L25×3
。1、当风管为圆形薄钢板风管时,其直径≦140,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L20×4。2、当直径在150~250之内时,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L25×4.3、当直径为300~500之内时,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L25×3.
两米八乘400
的
风管
用几号的
角铁法兰
答:
DN100。
两米八乘400的风管标准角铁法兰匹配尺寸为4寸
,4寸角铁法兰型号为DN100,所以两米八乘400的风管用DN100型号角铁法兰。角钢法兰是指将角钢或角铁通过特制的设备进行卷弯,加工后的角钢仍然保持角钢两条边垂直为90°,不翻边且没有褶皱。
600*320
角铁法兰
长度怎么算?
答:
-
法兰角铁 L30*3 法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)GB50243-2002
:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa...
角铁法兰风管
一节多长
答:
这个管道不宜超过两米
。通过查询《通风管道技术规程》信息,两段相邻风管连接处通常要有角钢制作的法兰,每节风管的长度不宜超过两米。做角钢法兰风管标准节是1240一节。
净化工程中,1500的矩形
风管
用多大的
角铁法兰
?40*4么?
答:
记住
规范
上的30*3是最小值,你可以采用30*3,也可以采用40*4的。
规格
1600×400矩形白铁
风管
,需用什么规格的吊杆,什么规格的
角铁
...
答:
2012年12月16日4、
风管
安装
法兰
、横担、吊杆
尺寸要求
: 风管尺寸 槽钢吊杆 横担水平间距(m) b630 30*3 圆钢外胀M8 630<b<100040*4 圆钢外胀M8 2.5 ...【摘要】规格1600×400矩形白铁风管,需用什么规格的吊杆,什么规格的
角铁
横担,横担【提问】2012年12月16日4、风管安装法兰、横担、吊杆尺寸...
通
风管
道的最基础知识!赶紧收藏~
答:
(参考已施工项目结算数据:
法兰
(不锈钢
角铁
3#)的含量测算0.9kg/m2;吊托支架(不锈钢角铁4#、不锈钢槽钢6#)含量测算1.5kg/m2;若其他项目有类似工程请及时提供数据及时更正。)4
风管
软接:(1)帆布接口,按图示
尺寸
以“平方米”计算,一般宽度为250mm,具体以现场制作经验考虑;(2)软管风管...
隔油池滤网未固定导致什么后果?
答:
②
风管
的厚度 不同材质的风管厚度
要求
不同,具体见表15、表16: ③风管的密封和加固:
法兰
的连接可用密封胶嵌缝,密封面宜设在风管的正压侧。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm且其管段长大于1200mm时,均应采用加固措施。风管加固的形式可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋和管内...
风管
厚度
规范
2018镀锌钢板
答:
2018镀锌钢板矩形
风管规范
厚度是来4mm。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镁制风管法兰规格型号
风管角铁法兰厚度规范标准
1250的风管用几号角铁
法兰规格及尺寸对照表
风管角钢法兰规范要求
角铁法兰规范标准
消防排烟风管角铁法兰规范
风管法兰尺寸对照表
通风角铁法兰标准