99问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管加新风系统图
风机盘管加新风系统
的焓湿图问题应怎么处理?
答:
在《空气调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将
新风
处理到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。此种情况下
风机盘管
机组负担:1.部分室内冷负荷,2.室内湿负荷;新风机组负担:1.新风冷负荷及新负荷,2.部分室内冷负荷。焓湿图如下 问题1:L‘点是如何确定的?问题2...
风机盘管加
独立
新风系统
的焓湿图应该是怎样的
答:
先计算热湿比,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因
新风
量Gw是已知的,故
盘管
处理风量Gf=G-Gw。K点(
风机
温升)焓值在室内等焓线上,故再计算出M点焓值Hm。连接K、O两点并延长与Hm相交即可确定出M点的位置,然后可查出Tm的温度。则:FCU的显热冷量Qs=G...
风机盘管加新风
的原理是什么?有什么好处?
答:
风机盘管
主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调
系统
的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环 明装风管 ,所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,...
吊顶式空调和
风机盘管加新风系统
的区别
答:
吊顶式空调和
风机盘管加新风系统
都是吊顶式空调的一种类型,但是两者在定义范畴、温度调节范围、制冷工作介质和空气净化程度等方面存在差异。👉定义范畴不同吊顶式空调指的是空调机组的类型,而风机盘管加新风系统指的是相对完整的空气调节系统。🌡️温度调节范围不同氟制冷的吊顶式空...
风机盘管加新风系统
怎么增加新风量
答:
1、首先将
风机盘管加新风系统
进行断电处理。2、其次直接拉一根风管进回风箱,新风与回风混合。3、最后即可完成风机盘管加新风系统增加新风量。
全空气空调系统和
风机盘管加新风系统
的区别
答:
风机盘管加新风系统
其实是比较传统比较简单的空调系统,主要解决温度问题,还有就是新风的问题但是新风量一般都是比较小的每小时1到1.5次左右的。既然是全空气系统一般都是做的五恒的全空气系统,温度,湿度,洁净度,除甲醛除异味,消毒杀菌的功能,新风换气次数一般都是比较大的。所有这两个功能区别...
风机盘管加新风系统
设计原理及特点介绍【详解】
答:
在通常的
风机盘管加新风系统
中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与部分湿负荷由新风系统承担,室内冷、湿负荷与新风部分湿负荷由风机盘管承担。由此可知,在此种处理过程中,风机盘管始终处于湿工况下,本来自身处理湿能力就比较差,这种情况下除了处理室内全部负荷外,...
风机盘管系统
画风
系统图风机盘管
和
新风系统
画风管是不是只画新风
答:
不是只画新风。根据查询相关公开信息显示,
风机盘管
系统和
新风系统
都属于建筑物的空气调节系统,虽然功能不同,但在画风
系统图
时,还是需要将两者的管道都画出来,以便更好地进行设计和施工。
蒸发冷却空调应用中存在问题及解决设想论文
答:
3.2.1 传统风机盘管+新风系统 从图3-2中可看出,夏季室外空气的含湿量dw小于室内空气的含湿量dn,即室外空气需要加湿处理,为实现这一目的,在传统的
风机盘管加新风系统
中一般是在送风机前安装蒸汽加湿系统对被处理空气进行等温加湿。见图3-3。 空气处理过程(W 室外空气状态点,N室内空气状态点,KL新风机温升)...
...建筑的办公楼空气调节系统采用
风机盘管加新风系统
,其新风机组部分平 ...
答:
【答案】:A、B、D 北京市属于寒冷A区,根据《暖规》,冬季通风管路对外的阀门应进行保温,从四个选项中可知选项A、B是错误的,而选项D中保温风阀位于设备的内侧,并未起到停机时保护设备的目的,故选项D也错误。