99问答网
所有问题
当前搜索:
风机变频器用自由停车还是减速停车
用
变频器
控制
风机自由
停机好
还是减速
停机好
答:
变频器控制风机的停机方式一般采用降速停机更好
,变频器停机后风扇慢慢减速旋转,风扇旋转更加稳定。实际停机方式以实际工况而定了。
PLC程序控制大功率
变频器
注意事项,控制37KW
风机
,停止时是直接控制变频器...
答:
一般
风机的
没有什么特别的要求一般
是减速停车
或者
自由停车
。自由停车没有什么要求,直接把
变频器
和风机断开就可以了,对变频器没有什么要求,也不存在反馈电流的问题。减速停车的话,就是要求风机按照变频器频率的变化速度来减速,一般要求减速时间比较长的,如果需要时间短或者考虑可能会报警的话,则考虑加...
当
变频器
停止运行后,冷却
风机
最少还要运行多长时间才自动停止
答:
与你设置的停机方式有关,如果是自由停车
,风机的能量消耗完了就停下来,时间与运行的速度有关;如果是减速停车,一般比设置的减速时间长一点而已。
90kw
风机变频器
控制
的减速
时间应该设多少秒?
答:
变频器
拖动
风机的
加
减速
时间应该在现场调试,满足工艺的要求下,使变频器在加减速过程中不出现报警就好。一般常用的方法可以先将电动机全速运行,然后
自由停车
,记录风机的惰走时间,设置时间已此时间为参考。至于430设置自由停车,可以参照楼上,用一个数字输入使能off2功能即可实现自由停车。
变频器
那种
停车
方式比较好
答:
减速停车会不会要很久电机才完全停下来.取决于负载惯性
。要求的是电机能在很短时间内完全停止转动,可以利用变频器内部刹车功能,内部不够的话在外接刹车电阻。当然,要看好变频器和电机的功率匹配。变频器要略大于电机。
变频器
停机时每次下调几赫兹为标准?
答:
自由停车
,停机命令有效后,变频器立即终止输出,负载按照机械惯性自由停车。这个简单好理解,就是切断
变频器的
输出电源,完全靠负载自身的惯性来停止。两种方式就好比开车制动一样,
减速停车
就是仍然挂档靠发送机减速,如果要求快速停车就要踩刹车(直流制动),自由停止就是挂空挡或者踩下离合器切断发动机的...
变频器用
直流刹车时,参数是调
自由停车还是减速停车
答:
减速停车
,并减到一定频率时通入直流电制动,涉及到直流制动起始频率,直流电制动力度,制动时间。
风机变频器
设置为
自由停车
对变频器有影响吗?
答:
自由停车
就是
变频器
控制的一种方式,很正常的操作,对变频器没有坏处,甚至还是有益处的。
什么
是变频器自由停车
?
答:
变频调速系统中的电动机可以设置的停车方式如下:(1)
减速停车
即按设置的减速时间
和减速
方式停车,在减速过程中,电动机处于再生制动状态.
变频器
接到停机命令后,按照减速时间逐步减少输出频率,频率降为零后停机。该方式适用于大部分负载的停机。(2)
自由停车
变频器接到停机命令后,立即中止输出,负载按照...
变频器自由停车
答:
一般应用都
是自由停车
,刹车电阻很少用的,载重设备才用。你不用管它能不能限制住电流,电流大了
变频器
会跳闸的,如果跳闸你就把加
减速
时间调长一点就行了。