99问答网
所有问题
当前搜索:
风冷模块排气压力过高
分析
风冷
冷水机组报
排气压力高
故障原因有哪些
答:
一、原因分析
1.冰水循环管路堵塞:当冰水循环管路中存在一定比例的气体或者混有杂质
,导致管路堵塞,进而影响循环冷却水的流量。这种情况下,冷水机组排气压力会逐渐升高,导致机组性能下降。2.冷凝器表面污垢:冷凝器表面如果存在污垢,会导致冷凝器热传递系数减小,影响冷凝器的散热效果。这种情况下,排气温...
格力中央空调
模块
式
风冷
冷热水机 LSQWRF60M/A 故障显示;
排气
温度 怎样...
答:
你说的是格力中央空调排气温度过高保护吧,
有几种可能:1:冷媒过多
,检查一下制热时冷媒是不是在1.6---2.1MPa之间,超过的抽出即可。2:空调的冷凝器过脏,致使空调不能进行正常的热交换。清洗室外机蒸发器即可。室内机进风口的防尘网过脏,取下清洗即可。3;水循环系统脏堵,造成截流。在室内机...
风冷
热泵机组常见故障
答:
,
系统冷媒过多也会造成排气温度过高
。,排气探头本身质量问题引起排气故障。,热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高。高压故障原因,如果是维修过得热泵,要检查冷媒是否过多,在冬季气温偏低的时间显示不出来,到了夏季会引起压力过高引起高压保护。,循环水泵的扬程与流量过小没有按公司的要求...
志高
风冷模块
故障代码p7
答:
1.首先你看看是真的温度过高,还是传感器有问题
。是传感器问题就换传感器,如果传感器没问题,就看看系统压力情况。2.回气管是否有压瘪现象,对比一下两个风机电阻,冷凝器是否太脏。
3.清洗冷凝器看看或更换压机启动器
。4.把风机电容换大一点,把排气管温去掉,放掉一点雪种。5.可以拨打售后服务电话进行...
扬子
模块
机故障码32
答:
扬子
风冷模块
机组故障代码4b错误代码 E1:
排气
管温度过高 错误代码 E2:压缩机过电流 错误代码 E3:电源相序错误 错误代码 E4:系统
压力过高
错误代码 E5:系统压力过低 错误代码 E6:防冻结保护 扬子 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 故障代码 错误代码 E1:室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7...
美的130
风冷模块
机
排气
失灵
答:
美的130
风冷模块
机
排气
失灵解决方法如下:1、进气滤清器的故障积垢堵塞,使排气量减少。吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。2、空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气
压力
降低等...
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
答:
一、
排气
温度
过高
1.压缩比较大;2.油温过高;3.吸气严重过热,或旁通阀泄漏;4.喷油量不足。解决方法:1.降低排压,减小负荷。2.清洗油冷,降低水温或加大水量。3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。4.检查油泵及供油管路。5.拆检机器。二、压缩机运转后自动停机 1.自动保护设定值不合适...
风冷模块
的工作原理
答:
风冷模块
即压缩机,制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成...
中央空调水系统为什么
压力
会不断的加大?是不是水泵的扬程过大?_百度知 ...
答:
这个压力与机组正常运行的高压
排气压力
接近。若是水冷冷水机组,16公斤的排气压力有点高,若是
风冷
热泵机组,排气压力达到20公斤也算正常。是不是远程监控的压力显示错了? 若您看的是冷冻水系统压力,且是风冷热泵机组正在开制热,别是蒸发器穿了,机组的排气压力进到水系统里去了,若真是这样,机组开不了多少天了,要...
约克
风冷模块
机
排气压力
传感器如何更换
答:
1、首先将所有连接线拆除,包括压缩机电源线、
排气
温度传感器、膨胀阀感温探头、
压力
传感器或压力开关、高低压力表接头、电加热丝、排气孔中顶针等,接着将管路系统的部件拆除。2、冷凝器的清洗:将外部软管接到冷凝器的某一端,最好是毛细管侧的端口,将清洗剂用矿泉水瓶称量,再倒入软管,用氮气将清洗...